merhaba arkadaşlar,

20 mA lik akım değerini 300 metre mesafeye taşımak istiyorum çalışma gerilimim 24VDC. Herhangi bir gerilim düşümü olmadan (mesela %3 gibi) 1mm2 lik kablo ile taşıyabilir miyim?

Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Amper kayıpolmaz.400 metreye varan uzaklıkta 4-20ma ri sorunsuz şekilde taşıdık.kablo blendajlı ve 1mm2.
 
rs-232 yada rs-485 sinyal taşıyacaksanız sorun çıkarabilir, Ben en fazla 80 mt uzaklığa taşıdım, sıkıntı olmadı, bunun üstüne çıkarsanız, kaldıkı siz 400 mt diyorsunuz sıkıntı olacağını düşünüyorum. ama çözüm yolu bulunacaktır sanırım.
 