24v DC Aktüatörlü Vana Kontrolü

hgz merkezdeki dc guc kaynagini su sekilde yapabilirsin
kademeli trafo sonrasi kopru diyot kondansator kullanarak dc volt elde edersin
gerilim dusumu hesabini yapar bir deneme ilede dogrulugunu gorursun
mesala 10 v dusuyor
kademelei trafonun girisinden veya cikisindan kademeyi bir uste bir alta getirerek
1500mt uzaklikdaki ilk vanada 24vdc gorunceye kadar ayarlarsin yukseltirsin.
trafo donusturme orani nekadar buyukse voltajinda okadar stabildir.
kademeli trafo ile 24+10=34vdc elde eder gonderirsin vanalarin yaninda varistor kullanarak herhangi bir gerilim artisinda merkezdeki sigortayi attirirsin
yine dc guckaynagi cikisinada varistor koyarak voltajin fazla yukselmesinin onune gecersin

Varistör yerine aktüatör girişine kondansatör bağlasam dalgalanmaları önlemek için olur mu? Sigortanın atması işime gelmez çünkü bir sonraki aşamada uzaktan kontrolünü isteyecekler, yani adam evinde oturacak vanaları açıp kapatacak bilgisayardan.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
220 üzerinden ses frekansı göndererek karşı tarafta istediğin kontrolü yapabilirsin ama elektronik bilgisi gerekir. Mesela 1 khz ile aç 1.2 khz ile kapa 2 khz ile diğerini aç 2.5khz ile kapa vs vs vs
 
Peki vananın açılıp kapandığını bilgisi var mı, gösterge? 24vdc 1500m sonrası vdc nedir? 4,5-3v ise şöyle bir önerim var; motrun yanına 24vdc güç kaynağını koy, 2 sviçli kontrol (yön değiştirici) düğmelerinin (araç cam düğmesi hatta mümkün) üzerine 3v motorunu koy ucuna parmak baskısını taklit edecek bir parça, kontrol için 4 telli kablo çek (kablolu araba kumandası, hadi buna da araç cam düğm. kullan). ;)
 
Herkes gider mersine biz gider tersine. Her yerde projeye gore tesisat dosenir, bizim ulkede tesisata gore devre. Cok ilginc.
 
Umarım 20 adet vana birbirine yakındır. Uzak 2 noktadan adam gibi topraklama yaparak tüm vanalarda kullanabileceğiniz nötr hattını buradan alınız. 2.5 luk kabloların 1 tanesi Aç diğeri kapa olarak kullanınız.

Toprağı nötr olarak kullanma konusu önemli 2-3 noktana topraklama, gerekiyorsa hat başındaki topraklamayı güçlendirme, yalıtım trafosu ile topraklama gibi güvenlik önlemleri arttırılabilir.
 
Ili adet kontaktor ile çözüle bilir
Ama vananın tam kapandığı yere ve tam
açıl dıgı yere birer adet sivic kolulabilirse
olur
 
Herkes gider mersine biz gider tersine. Her yerde projeye gore tesisat dosenir, bizim ulkede tesisata gore devre. Cok ilginc.

Aynen. Adamlar işi bilmediği için maliyet az olsun diye böyle birşey yapmışlar, ben de 1 haftadır kafa patlatıyorum.

En mantıklısı DC güç kaynağını 48 volt koyup her vanaya gerilim düşümünü hesap edip ona göre voltaj vermek gibi görünüyor. 1500m için 46v, 600m için 36v vs.

İnşallah aktüatörü bozacak derecede gerilim dalgalanması olmaz.

Edremit abi, vanalar birbirine uzak malesef. Uzun boru hatları var toprağın içine gömülü. Nötrü borulara versem boruya dokunanları çarpar diye düşünüyorum, doğru mudur?
 
Soma faciaları hep bu mantık yüzünden oluyor. Hep uydurma işler
 

Forum istatistikleri

Konular
128,360
Mesajlar
917,020
Kullanıcılar
450,231
Son üye
matrix96

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst