24v DC Aktüatörlü Vana Kontrolü

HGZ

Üye
Katılım
13 May 2014
Mesajlar
9
Puanları
1
Arkadaşlar merhaba,

Bir konu hakkında yardımınıza ihtiyacım var. +24vdc ile açılan, -24vdc ile kapanan bir aktüatörlü vananın 1500m mesafeden açılıp kapatılması isteniyor. Arada 2x2.5mm2 NYY kablo var. Motor 0.85A akım çekiyor.

Vananın yanına 24v güç kaynağı koyup +24v verebiliyorum fakat -24'ü nasıl vereceğimi bilmiyorum.

Ya da merkeze +24v güç kaynağı koyup çift kontaklı röle ile +/- polariteyi değiştirebiliyorum ama bu sefer de gerilim düşümü çok fazla oluyor ve o kadar uzun mesafede DC iletimin çok sağlıklı olmadığını okudum bir yerde.

İşin içinden çıkamadım, yardımcı olursanız sevinirim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Madem röleyle yaptın tümünü motorun yanına koy ve kablo ile sadece röleyi aç kapa yap
 
Kablosuz iletişimleri incele 1.5 km ye yapacağın masrafa kablosuz sistem kur daha iyi.
 
tümünü motor yanına koy dedik. merkezde anahtar kalsın sadece
 
3x2.5 kablo cekerek iki tane guc kaynagi baglarsiniz. Biri arti 24 diyeri eksi 24. Bolelikle noturu ortak diyer iki kablo ilede iki guc kaynagini anahtarlama yaparsiniz.
 
Darbe akım anahtarı ile 2x2.5 kablo ile yapılabilir.
 
soru tam anlasilmadi galiba

guc kaynagi merkezde olunca 2 tel vasitasiyla ac kapat yapabilir ancak gerilim dusumu sorunu var.

guc kaynagini vana yanina koyarsa
2 telden sadece 220v gonderebiliyor ancak merkezden acmayi yapsada kapatmayi yapamiyor cunku 3. bir tel lazim
kablo 2 telli oldugu icin mevcut imkanlarla sorunu nasil cozeriz diyor.

3 telli kablosu olsa guc kaynagini ve roleyi vana yanina koyar
2 telden 220v guckaynagina besleme ceker
3. son telden ac kapat isareti gonderirdi.

2 telle sorun buyuk gibi.

vananin yanina 220ac/24vdc guc kaynagini koyabilir merkezden gelen 2 telle bunlari beslersin
24vdc bir tanede batarya koyarak 2 kontakli role uzerinden vanayi ac kapat yapabilirsin
merkezden 220 gidiyorsa role ceker 24v ile vana acilir.
merkezden 220 gitmiyorsa role birakir 24 v bataryadan vanayi kapatir.

ihtiyacin olan 24v batarya ve sarj unitesi
 