Arkadaşlar,
23 kVA MONOFAZE Otomatik-Dizel Kabinli bir Jeneratör'ün montajı için gerekli Kablo Kesitlerine ihtiyacım var. ayrıca bu montaj için öneri ve vereceğiniz bilgiler varsa çok memnun olurum.

Teşekkürler..
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
4x16 nyy kabloyu 2şer damarlı bağlıyacaksın böylece 32 mm2 kablo kesitin olacak. tabi bu uzum mesafeler için mesafe yakınsa 10lukta kullanabilirsin . bu jeneratrör 100 a yazar ama o kadar vermez monofazed 65 -80 arası bir akım labilirsin kolay gelsin
 