22 kw motor düşük amper çekiyo

Katılım
28 Ağu 2016
Mesajlar
93
Puanları
1
Yaş
35
Konum
tekirdağ
22 kw motor 18 amper çekiyo normal degil neden

not:motoru sürücü surmuyo yıldız üçgen
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
18 A. Yarı koldan’mı çekiyor, yarı koldan çekiyorsa normal’dir.Tam koldan çekiyorsa yük’te sıkıntı vardır.
 
yani motor çalışır durumda iken işte sabahtan beri çalışıyo 1.faz16A,2.faz18A.3.faz18A
 
Siz akımı nereden takip ediyorsunuz.
 
IMG_0596.jpg


Bu şekil’de ise normal, termik ayarınız kaç’ta..? olması gereken termik 16-25, ayar ise 23 A ile sınırlanmalı.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
47 /1.73 =22 amper max.akimdir. yarı koldan çektiği akım normaldir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,302
Mesajlar
916,557
Kullanıcılar
450,141
Son üye
Rmzn44

Yeni konular

Geri
Üst