22 kw 3 faz ac motor düşük akım

Katılım
15 Mar 2007
Mesajlar
15
Puanları
1
Yaş
39
22 kw motor anma akımı 40 amper ancak biz motoru yıldız üçgen yol veriyoruz ancak sargılar 2.5 amper akım çekiyor.neden acaba yardımcı olursanız sevinirim
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
22 kw motor anma akımı 40 amper ancak biz motoru yıldız üçgen yol veriyoruz ancak sargılar 2.5 amper akım çekiyor.neden acaba yardımcı olursanız sevinirim
Motor anma akımı tam yük akımıdır ; senin bu ölçtüğün değer büyük ihtimal boştaki-yüksüz motor akımıdır ; motor yüklendikçe akımın yukarı doğru ivmelendiğini göreceksin.........
 
3 faz girişindenmi ölçüyosunuz yoksa kol akımlarındanmı? panonun sigortasından ölçmeniz gerekiyor.ve bu akımda boşta çalışma akımıdır.yükte dahada artacaktır.
 
ana girişten ölçmeniz lazım
 
Boşta mı çalışıyor?
 
Boştaki akım;motor anma akımının %25-40 ı civarında olması gerekir.Anma akımı 40 A olduğuna göre boştaki akım 10-16 A aralığındadır.Y/D yolvermede Y da boşta 10/3=3,33 A,D e geçince 10 A çeker.(Ana kontaktör girişinden ölçülen değerler)
 
Boştaki akım;motor anma akımının %25-40 ı civarında olması gerekir.Anma akımı 40 A olduğuna göre boştaki akım 10-16 A aralığındadır.Y/D yolvermede Y da boşta 10/3=3,33 A,D e geçince 10 A çeker.(Ana kontaktör girişinden ölçülen değerler)

%40 çok değil mi hocam?
 
Motor boşta akım değerleri;motorun kalitesi,devri,verimliliği,rotorun yapısı ve kaymaya bağlı nedenlerle değişmekte olup,genel bir ifade olarak %25-40 aralığında alınmıştır.Motor imalatçı firmalarından bu değerler alınabilir veya boştaki cosfi si ölçülebilirse eşdeğer devre hesaplarından veya daire diyagramından hesaplanabilir.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,217
Mesajlar
915,876
Kullanıcılar
449,997
Son üye
Ali5534

Yeni konular

Geri
Üst