200 kW softstarterla motor devreye alma hk?

karahusnu

Üye
Katılım
20 Şub 2010
Mesajlar
82
Puanları
1
Yaş
41
Arkadaşlar elimde 200kW SOFT STARTER VAR.BUNU 200KW'LIK BLOWER İÇİN KULLANICAZ.NASIL KULLANMAMI ÖNERİRSİNİZ.BAĞLANTI KISMINDA NELERE DİKKAT ETMELİYİM.İLK DEFA SOFT STARTER KULLANICAM.GENELDE İNVERTER KULLANIRDIK.BU SEFER BÖYLE OLDU.YARDIMCI OLURSA SEVİNİRİM..
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Bu arada kendi kataloğunda bağlantı şemasında 2 adet bağlantı şekli var.birinde motor tek kablo bağlanmış.diğerinde motora hem direk 3 faz.hemde soft starterden çıkan 3 faz bağlantısı yapılmış.yani yıldız üçgen bağlantısı gibi.nasıl bağlamalıyım.sizce...
 
Bağlantı şeklin kadar soft starterin ayarlarına da dikkat etmelisiniz....Kalkış akımını torku çok düşürmeyecek;ana şalteri de attırmayacak konuma ayarlayın.Acceleration time'ı da 10-15snye ayarlayın....Bu değerler size motoru rahat kaldırmanızı sağlayacaktır...
 
motora üçgen bağlantıda yol vereceksin Şebeke gerilimi 400V motor etiket değerin üçgen 400V yıldız 690V ac ise parametreler içinde kalkış duruş süresi 10-20sn arası kalkış gerilimi ve moment ile ilgili parametreleri düşük seçip yol almaz ise kademeli bir şekilde artırarak yol verebilirsin
 

Forum istatistikleri

Konular
128,237
Mesajlar
916,066
Kullanıcılar
450,036
Son üye
murki

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst