Bunun cevabı önemlidir:
İki trafo da aynı alçak gerilim barasını besliyorsa, Ayrı bir bara yoksa,
Yani: Trafolar paralel çalışıyorsa,
(2:1 oranına kadar paralel bağlanabilir)
Mevcut kompanzasyon panosunu büyütmek (kondansatör ve kademe ilavesi yapmak) daha ekonomik ve daha yaygın çözüm olur.
Ancak;
Trafolar bağımsız yük gruplarını besliyorsa,
Zaman zaman biri devreden çıkıyorsa,
farklı yük profilleri varsa,
Üstadların söylediği gibi: Her trafo için ayrı kompanzasyon panosu daha doğru çözüm olur.
Ancak, söylediğiniz:
"Kondansatör sigortalarını indirdik ama hâlâ %25 kapasitif ceza var."
Bu normal bir durum değil.
Çünkü kondansatörler, tamamen devreden çıkarıldıysa kapasitif cezanın devam etmesi, bazı ihtimalleri düşündürür:
Jeneratör veya UPS filtreleri reaktif güç üretiyor olabilir,
Harmonik filtreli kondansatör sistemi bulunabilir,
Akım trafosu veya kompanzasyon rölesi yanlış bağlı olabilir,
Sayaç ölçümünde veya bağlantılarda hata olabilir.
Kolay gelsin