Arkadaşlar 2 kontaktörle Yıldız / Üçgen yapılabilirmi ?

Yapılırsa nasıl olur bilgilendirirseniz sevinirim...
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.

Mesut

Mesut PÜRMÜSLÜ
Onursal Üye
Katılım
9 Şub 2007
Mesajlar
748
Puanları
206
2 Kontaktör ile Yıldız / Üçgen Yol Verme Kumanda ve Güç Devre Şeması.



Kumanda devresine enerji verildiği zaman M kontaktörü enerjilenir,

Motor Y / Ü kontaktörünün normalde kapalı kontakları üzerinden yıldız bağlıdır,

Zaman rölesi ayarlanan süre sonunda Y / Ü kontaktörünü enerjilendirir

Y / Ü kontaktörü enerjilendiği an, kontakları konum değişir ve motor üçgen bağlı olarak çalışmaya devam eder.


Uygulamada kullanılmasını tavsiye etmiyorum sebebi büyük güçlü motorlar için uygun değildir, soruya cevaben yapılabilinirliğini göstermek için hazırlanmıştır...


Şema Yenilendi - Animasyon Ektedir.
 

Ekli dosyalar

  • 2 kontaktör ile Y. Ü.rar
    36.9 KB · Görüntüleme: 558
Moderatör tarafında düzenlendi:
Katılım
20 Mar 2007
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
37
Sn: MeSut.

Devreyi mantıklı inceledim, helal olsun...
 

Murat

Site Yetkilisi
Yönetici
Site Yetkilisi
Katılım
19 Şub 2006
Mesajlar
1,583
Puanları
581
Yaş
40
Konum
izmir
Tebrikler MeSut. güzel düşünce +1
 
Katılım
22 Mar 2007
Mesajlar
79
Puanları
1
Yaş
37
Tekrar kontrol ettim,devre çalışır ve bir güç kontaktörü tasarrufu sağlar.Güzel düşünülmüş,bravo.
 

mesutelb

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
28 Eyl 2006
Mesajlar
1,191
Puanları
156
MeSut.' un verdiği devre çalışıyor...

Küçük bir motorda denedik...Sebebi ise 6 adet " GÜÇ KONTAĞI" olan kontaktörün elimde olmaması
İki adet TELEMECANİQUE kontaktör ve ek kontak takımı ile yaptım...
Babalar gibi de çalışıyor... Tabii deneysel olarak... 6 adet güç kontağı olan kontaktör olursa olur...

Termik genelde Ana kontaktör ( C veya M) den sonra konulur... Fakat ayarını yaparken Üçgende şebeken çekilen Hat Akımına değil .Faz akımına göre yapılır...
 