Arkadaşlar 2 kontaktörle Yıldız / Üçgen yapılabilirmi ?

Yapılırsa nasıl olur bilgilendirirseniz sevinirim...
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
2 Kontaktör ile Yıldız / Üçgen Yol Verme Kumanda ve Güç Devre Şeması.



Kumanda devresine enerji verildiği zaman M kontaktörü enerjilenir,

Motor Y / Ü kontaktörünün normalde kapalı kontakları üzerinden yıldız bağlıdır,

Zaman rölesi ayarlanan süre sonunda Y / Ü kontaktörünü enerjilendirir

Y / Ü kontaktörü enerjilendiği an, kontakları konum değişir ve motor üçgen bağlı olarak çalışmaya devam eder.


Uygulamada kullanılmasını tavsiye etmiyorum sebebi büyük güçlü motorlar için uygun değildir, soruya cevaben yapılabilinirliğini göstermek için hazırlanmıştır...


Şema Yenilendi - Animasyon Ektedir.
 

Ekli dosyalar

  • 2 kontaktör ile Y. Ü.rar
    36.9 KB · Görüntüleme: 582
Moderatör tarafında düzenlendi:
Tebrikler MeSut. güzel düşünce +1
 
Tekrar kontrol ettim,devre çalışır ve bir güç kontaktörü tasarrufu sağlar.Güzel düşünülmüş,bravo.
 
MeSut.' un verdiği devre çalışıyor...

Küçük bir motorda denedik...Sebebi ise 6 adet " GÜÇ KONTAĞI" olan kontaktörün elimde olmaması
İki adet TELEMECANİQUE kontaktör ve ek kontak takımı ile yaptım...
Babalar gibi de çalışıyor... Tabii deneysel olarak... 6 adet güç kontağı olan kontaktör olursa olur...

Termik genelde Ana kontaktör ( C veya M) den sonra konulur... Fakat ayarını yaparken Üçgende şebeken çekilen Hat Akımına değil .Faz akımına göre yapılır...
 