yıldızda daha yüksek amper çekmiyor mu bu ben mi yanlış biliyorum
Önce küçük bir yanlışı düzeltelim:
Yıldız bağlantıda motor daha yüksek değil, daha düşük akım çeker.
Probleminizi akım arttırarak çözmüşsünüz, ancak işin teknik olarak doğrusu:
Motorun etiket akımı 28 A ise Termik koruma rölesinin ayarı, rölenin, devrede nereye bağlandığına göre değişir:
Röle hat üzerine bağlıysa yaklaşık 28 A ayarlanır.
Röle üçgen kollarının içine bağlıysa yaklaşık 28 x 0,58 = 16,2 A ayarlanır.
Bu nedenle yalnızca “motor koruma rölesini değiştirin” demek doğru olmaz.
Önce, üçgene geçtikten sonra üç fazın akımları ayrı ayrı ölçülmeli, kontaktörlerin çalışma sırası ve motor uç bağlantıları kontrol edilmelidir.
Yıldızda her sargıya yaklaşık 220V uygulanır.
Üçgende ise her sargıya 380V uygulanır.
Bu nedenle yıldız bağlantıda motorun kalkış akımı ve kalkış momenti, üçgen bağlantıya göre yaklaşık üçte bir seviyesindedir.
Motor yıldızda rahat çalışıp üçgene geçince motor Termik Rölesi atıyorsa, üçgene geçildiğinde akımın "aşırı" yükseldiği anlaşılır.
Ve bakılması gereken birçok nokta vardır.
Mesela:
1. Yıldız-üçgen kontaktör bağlantısı yanlış olabilir.
2. Motor uçları yanlış köprülenmiş veya sargı uçları yanlış tespit edilmiş olabilir.
3. Yıldız kontaktörü bırakmadan üçgen kontaktörü çekiyor olabilir.
4. Geçiş süresi çok kısa olabilir; motor yeterli devre ulaşmadan üçgene geçiyor olabilir.
5. Motor yükü ağır, sıkışmış veya mekanik olarak zorlanıyor olabilir.
6. Fazlardan biri eksik veya kontaktör kontaklarından biri arızalı olabilir.
7. Şebeke gerilimi düşük ya da fazlar arasında dengesizlik olabilir.
8. Motor sargılarında arıza bulunabilir.
9. Motor Termik rölesinin ayarı veya bağlantı yeri yanlış olabilir....
Kolay gelsin