Öncelikle herkese merhaba ismim Muhittin aranıza yeni katıldım .
Siz Değerli Abilerim, Kardeşlerim den yardım rica ediyorum.

Yapmak istediğim 12vol dc Ups
* Elektrik varken hem bağlı cihazı çalıştıracak hemde 12volt 7 amper aküyü şarj edecek . Elektrik kesildiğinde cihaz otomatik olarak aküden beslenmeye devam edecek .

Öncelikle Solar Şarj cihazları ile bu bahsettiğim sistem yapılabilir mi ?

Olmaz derseniz de nasıl bir devre yapmalıyım ? Cihaz Max 5 amp akım çekiyor

Hepinize yardımlarınız için şimdiden teşekkür eder Saygılarımı sunarım.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Şema okuyabilior olmanız gerekir, sonrada akü şarj tekniği hakkında biraz bilgi sahibi olmalısınız 1/10 şarj kuralı var, yani 5A cihaza akü hemen yetişemez, battery backup circuit diye arama yapn google da.
 
Tekrar merhaba
UPS i yaptım şimdi sizlerden tek ricam Şebeke elektriği kesildiğinde aküye geçiş esnasında 2 saniyelik bir gecikme yaşıyorum bunu kondansatör ile aşabilecegimi zannediyorum ama nasıl ?
Yardımlarınızı rica ediyorum
Teşekkürler.
 
Tekrar merhaba :), kond yeterli gelmeyebilir. Battery backup yaz aratın sonuçları değerlendirin, bu şekilde kayıp yasanmazsızın iletim olacağına inanıyorum.
 