115 kw makinaya kaçlık kablo

west point

Üye
Katılım
7 Ağu 2010
Mesajlar
91
Puanları
1
115 kw gücündeki plastik enjeksiyon makinasına yaklaşık 70 metreden kaçlık besleme kablosu çekmek gerekir.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
sen garanti olsun diye 3x95+50 lik kablo çek kardesim 70 likte kurtarır fakat sen riske atma kendini
 
Kaplo kesit hesaplaması yapmak için aşağıdaki bilgiler gereklidir misal. cosf 0.9 ise 70.mm2 cosf 0.7 ise 120.mm2 olması gerekir.

Güç.......=KW 115
Gerilim....= Volt. 380
Cosf.......= 0.9 cosf
Akım.......= 194.amper
Mesafe....= 70.m

Kaplonun döşeneceği şekle görede değişir toprakta döşenen NYY 3X70+50.mm2 kaplo akımtaşıması 230.amper çekilen amper 194 amper
olduğu için 70.mm2 uygundur.
 