Şirketin idari kısmında kullandıgımız 10 kw UPS enerji kesilmesinden birkaç saniye sonra kapanıyor.
ekranda akü ful dolu gözüküyor Load kısmıda %4 yazıyor.
ON tuşuna bastıgımda F07 arızası veriyor. acaba sorun ekülerdemidir?

F07 sürekli bip aşırı yükleme diyor arıza kodları yazan bir sitede ama 8 tane pc açık başka birşey yok

POWERFUL
MODEL:SENTRY PRO PSP -1110
KAPASİTE:10KVA/8000W
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
8 adet pc de birkaç saniye çalışıyorda daha sonra hata veriyorsa kesinlikle akülerde bir sorun vardır aküleri bir ölç derim
 
Aküleri degiştirdim sorun halloldu teşekkür ederim arkadaşlar
 