10kw lık rezistansa kaç amperlik solidstatele sürmeliyiz?

Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
220 volt için 75 amper,380 volt için 50 amper solidstate kullanılabilir.Kolay gelsin.
 
ben 7.5kw 380v da 40 A KULLANDIM KURTARIRMI?
 
220 volt için 50Amper, 380 volt için 35Amperlik kullanabilirsin.
 
bi sorum daha olucak nasıl heapladınız?
 
(10000W/220v) + tolerans = A
(10000W/380v) + tolerans = A
 
töleransı nerden bulucam kardeş?
 
tolerans değeri belirli bir değer değildir. Nekadar sağlıklı olmasını istiyosan % olarak okadar ekle. Her akımda ssr satılmıyor. Sana göre en uygunu hangi değerse onu bağla.
 