10kw lık rezistansa kaç amperlik solidstatele sürmeliyiz?

tersoll

Üye
Katılım
25 Nis 2010
Mesajlar
142
Puanları
1
Yaş
39
220v kaç amper? 380v kaç amper?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
220 volt için 75 amper,380 volt için 50 amper solidstate kullanılabilir.Kolay gelsin.
 
ben 7.5kw 380v da 40 A KULLANDIM KURTARIRMI?
 
220 volt için 50Amper, 380 volt için 35Amperlik kullanabilirsin.
 
bi sorum daha olucak nasıl heapladınız?
 
(10000W/220v) + tolerans = A
(10000W/380v) + tolerans = A
 
tolerans değeri belirli bir değer değildir. Nekadar sağlıklı olmasını istiyosan % olarak okadar ekle. Her akımda ssr satılmıyor. Sana göre en uygunu hangi değerse onu bağla.
 