220v kaç amper? 380v kaç amper?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
220 volt için 75 amper,380 volt için 50 amper solidstate kullanılabilir.Kolay gelsin.
 
ben 7.5kw 380v da 40 A KULLANDIM KURTARIRMI?
 
220 volt için 50Amper, 380 volt için 35Amperlik kullanabilirsin.
 
bi sorum daha olucak nasıl heapladınız?
 
(10000W/220v) + tolerans = A
(10000W/380v) + tolerans = A
 
tolerans değeri belirli bir değer değildir. Nekadar sağlıklı olmasını istiyosan % olarak okadar ekle. Her akımda ssr satılmıyor. Sana göre en uygunu hangi değerse onu bağla.
 