100kW güç ile çalışan cihazda faz koruması

manhattan

Üye
Katılım
20 Eyl 2019
Mesajlar
24
Puanları
1
Tesiste toplamda 100kw 3 faz çalışan endüstriyel ekipmanlar var, fazlardan 1 tanesi gittiğinde kompak şaltere giden elektrikteki 3 fazı da kesecek ön güvenlik sistemine ihtiyacım var, bunu yüksek amperli kontaktör ile mi yoksa yüksek amperli faz koruma rölesi ile mi yapmam gerekiyor? veya her ikisi de gerekli mi? Ya da farklı bir ara birim mi kullanmalıyım? Teşekkürler.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Teşekkürler, konu anlaşılmıştır.
 
schneider rm35ub300 röle var bizim panolarda
Şebeke voltajın % olarak kaç alt ve üst limitlerini ayarlanıyor ve tepkime zaman ayarını yapıyorsunuz

2 tane röle çıkışı var ister kontaktör ister şalter bağlantısı yap bizdekinler plc üzerinden scadaya bağlı
rm35ba10_DFI_t.jpg
 