arkadaslar 1000kva trafonun cıkısına her faza kaclık kablo ıle cıkıs almalıyım fazlar ve nötr olarak %100 yuklenecek sekılde elımde 1*240 mm kablo var
saygılarımla
 
Kabuller,

Sekonder gerilimi :380 V
AG şaltere kadar olan mesafe :50 metre
Kablo : NYY 0,6/1kV PVC çok telli
Kablo güzergahı: Açık tava üstünde, yanyana sıralı
Max ortam sıcaklığı :40 C

Her faz için 3 adet 240 lık kablo kullanmanız yeterlidir. Kurulu gücü tespit ederken verimleri gözardı etmeyin.
 
Son düzenleme:
tesekkur ederım
ıyı aksamlar
 
Handersen dostumuz,
240 mm.lik kablonun akım tasıma kapasıtesı yanılmıyorsam 400-450 amp cıvarındadır. Mesajımı yazarken, durakladım ve net.de arastırdım. BU cıvarda kapasite cıkıyor. 1000 kVA trafo, 1450 amp. cıvarında akım verebılecegıne göre, bence en az 4 adet 240 lık kablo derım ama, yanyana tasınma, tavadakı ısınmalarıda göz önune alınırsa; 5 adetden asagı düşenmemek gerekır dıye bimekteyim.
 
Handersen dostumuz,
240 mm.lik kablonun akım tasıma kapasıtesı yanılmıyorsam 400-450 amp cıvarındadır. Mesajımı yazarken, durakladım ve net.de arastırdım. BU cıvarda kapasite cıkıyor. 1000 kVA trafo, 1450 amp. cıvarında akım verebılecegıne göre, bence en az 4 adet 240 lık kablo derım ama, yanyana tasınma, tavadakı ısınmalarıda göz önune alınırsa; 5 adetden asagı düşenmemek gerekır dıye bimekteyim.

Slm,

Sizin baktığınız kablo 3x240+120 lik kablodur. 1x240 havada 620 A taşır.
Buna göre hesabınızı gözden geçiriniz.Ben 1250 KVA trafoya 6 adet 240lık çekiğimi de bilirim.
Burada gerek yoktur.
 