100 KVA OG güç trafosu arızası

Srvtkrl55

Üye
Katılım
4 Eyl 2020
Mesajlar
44
Puanları
1
Yaş
27
Herkese Selamün Aleyküm
Elimizde tarımsal sulama için kullanılan bir 100 KVA OG trafo mevcut
Trafoya OG den enerji veriyoruz sigortaları attirmiyor ama AG çıkışında iki fazda faz nötr arası 140 volt görünüyor bir fazda hiçbir voltaj görünmüyor bunun AG cikislarını avometre ile ölçtüğümde buzzer konumunda hepsi birbirine ötüyor görünüyor bunun nedeni nedir yardımcı olursanız sevinirim
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
OG kaynaklı bi problem olabilir. ölçümleri trafo yakınından mı alıyorsunuz?
 
OG kaynaklı bi problem olabilir. ölçümleri trafo yakınından mı alıyorsunuz?
AG cıkış kablosundan aldım direkt
Panodaki bütün besleme şalterlerini kapattım ve ana bara üzerinden ölçum yaptım
Peki OG kısmında nasıl bir arıza olabilir normalde og kısmında sorun olsa sigorta artırmaz mı
 
AG ana şalter açık (0) pozisyonda, faz,faz ve faz nötr gerilim ölçümü yapmalısınız.
Anlattığıniz kadarı ile,
OG sigortalrdan biri atık sanki
Nötr businginde bir sıkıntı olabilir.
AG çıkışında fazlardan biri toprağa kısa devre gibi
 
AG ana şalter açık (0) pozisyonda, faz,faz ve faz nötr gerilim ölçümü yapmalısınız.
Anlattığıniz kadarı ile,
OG sigortalrdan biri atık sanki
Nötr businginde bir sıkıntı olabilir.
AG çıkışında fazlardan biri toprağa kısa devre gibi
Og sigortaları ve og beslemesinin kontrolünü yaptık bir sorun görünmedi
AG ölçumlerini yaptığımızda ise
Faz nötr arası 140 -140 - 1 şeklinde
Faz faz arası voltaj 277 -140 -140 şeklinde
Sanki dediğiniz gibi fazlardan biri toprağa yada noture kısa devre olmuş gibi ama ohm ölçümlerimde bir kopukluk görünmuyor
 
AG cıkış kablosundan aldım direkt
Panodaki bütün besleme şalterlerini kapattım ve ana bara üzerinden ölçum yaptım
Peki OG kısmında nasıl bir arıza olabilir normalde og kısmında sorun olsa sigorta artırmaz mı

trafo AG çıkış kabloları dağıtım panosuna toprak altından mı geliyor?
 

Forum istatistikleri

Konular
128,196
Mesajlar
915,755
Kullanıcılar
449,975
Son üye
yamanelektronik2023

Yeni konular

Geri
Üst