Trafonun sekonder şebekesinde güç faktörü kaça çekilmişse ona göre kVA-kW dönüşümü yaparak trafonun sağlayabileceği maksimum aktif gücü hesap edebilirsiniz. Burada kW hesabı önemlidir. Dağıtım trafosu panosu, akım trafoları, pano-trafo arasındaki otomatik şalter, dağıtım trafosu barasında her kol için bulunan şalter veya sigortalar, bunlarda ise akıma göre seçim yapılıyor. Her koldan çekeceğiniz akım o koldaki şalter veya sigortaya göredir. Burada dağıtımda kullanılan AG kablosunun akım taşıma kapasitesi ve gerilim düşümleri de önemlidir. Pano ve trafo arasındaki şalter ise trafodan çekeceğiniz toplam akıma göredir. Genelde 1000kVA'lık dağıtım trafolarında 3x1600 ana otomatik şalter ve buna göre de dağıtım panosu projelendirilir. Ama dağıtım panosunun içini açmadan 1000kVA'da böyledir diyerek yüklenmemek gerek.