salihuye
Üye
- Katılım
- 30 Haz 2009
- Mesajlar
- 3
- Puanları
- 1
- Yaş
- 47
Merhaba,
ben van j.krim.lab.dan yazıyorum.
bizde atomik absorpsiyon, gaz kromatografi, gaz kromatografi kütle spektrometre gibi hassas cihazlar var.
özellikle atomikte sorun yaşıyoruz. bu cihazda 3 dakikalık analizlerde 3-5 sn süreyle anlık 45 amper akım çekiliyor ve voltaj dalgalanması yaşıyoruz.
bildiğiniz gibi doğuda elektrik voltajı problemli. bizde ilk olarak 100 kva lık servo regülatör ve ardından sadece atomik cihazını besleyen 20 kvalık ups var. geçenlerde sadece bu cihazın bağlı olduğu 5 levhalık topraklama yaptık.
Tedaşa keşif yaptırdık.tespitleri aşağıda:
-bina 15 kV 1000KVA dağıtım trafosundan (mahalle) 0,4 kV AG çıkışından 200 m mesafede enerji alıyor
-ana panodan sonra 3 yerden giriş çıkışlı enerji almaktadır
-fazlar arası gerilim 372 v
-çekilen akım R 42 A, S 75 A, T 47 A
-lab.kısmının girişi regülatör ve ups ten besleniyor
-test cihazı faz gerilimi boşta 229 V, yüke girdiğinde ilk demerajda 207 volta düştüğü ve 45 A çektiği
-işl.topraklama ile koruma topraklama gerilimi 2,4 v
sorun:bir anda 45 A çekilmesi ve bu testlerin sık aralıklarla tekrarlanması besleme kaynağı ups kendini tam şarj edemedğinde kapasitenin düşmesi sorun olmaktadır.besleme kaynağının ölçümden sonra devre elemanlarını ortadan kaldırarak beslenmesi uygun olacaktır. asıl sorun VEDAŞın AG çıkışından beslendiğinden şebekede meydana gelen arızalardan ve voltaj dalgalanmalarından da etkilendiği , reg.ve ups in bu kısa sürede (ms) mertebesinde içinde kendini toparlayamaması sorunların ana kaynağını teşkilediyor.
sorunların giderilmesi için
koruma topraklamasının omajının düşürülerek 0,5 v altına indirilmeli
15/0,4 kV 160 kva yük altında kademe değiştiricili regel trafo veya 7 kademeli dağıtım trafosu tesisi gerekir.
bu şekilde aradaki yardımcı besleme devre elemanlarını ortadan kaldırarak enerjinin tek noktadan beslenmesi sağlanmalıdır.
ideal çözüm nedir?regel trafo için 4 ay süre veriliyor. kademeli problem olurmu? arada regülatör olmalı mı yine?
yardımlarınız için teşekkürler.
ben van j.krim.lab.dan yazıyorum.
bizde atomik absorpsiyon, gaz kromatografi, gaz kromatografi kütle spektrometre gibi hassas cihazlar var.
özellikle atomikte sorun yaşıyoruz. bu cihazda 3 dakikalık analizlerde 3-5 sn süreyle anlık 45 amper akım çekiliyor ve voltaj dalgalanması yaşıyoruz.
bildiğiniz gibi doğuda elektrik voltajı problemli. bizde ilk olarak 100 kva lık servo regülatör ve ardından sadece atomik cihazını besleyen 20 kvalık ups var. geçenlerde sadece bu cihazın bağlı olduğu 5 levhalık topraklama yaptık.
Tedaşa keşif yaptırdık.tespitleri aşağıda:
-bina 15 kV 1000KVA dağıtım trafosundan (mahalle) 0,4 kV AG çıkışından 200 m mesafede enerji alıyor
-ana panodan sonra 3 yerden giriş çıkışlı enerji almaktadır
-fazlar arası gerilim 372 v
-çekilen akım R 42 A, S 75 A, T 47 A
-lab.kısmının girişi regülatör ve ups ten besleniyor
-test cihazı faz gerilimi boşta 229 V, yüke girdiğinde ilk demerajda 207 volta düştüğü ve 45 A çektiği
-işl.topraklama ile koruma topraklama gerilimi 2,4 v
sorun:bir anda 45 A çekilmesi ve bu testlerin sık aralıklarla tekrarlanması besleme kaynağı ups kendini tam şarj edemedğinde kapasitenin düşmesi sorun olmaktadır.besleme kaynağının ölçümden sonra devre elemanlarını ortadan kaldırarak beslenmesi uygun olacaktır. asıl sorun VEDAŞın AG çıkışından beslendiğinden şebekede meydana gelen arızalardan ve voltaj dalgalanmalarından da etkilendiği , reg.ve ups in bu kısa sürede (ms) mertebesinde içinde kendini toparlayamaması sorunların ana kaynağını teşkilediyor.
sorunların giderilmesi için
koruma topraklamasının omajının düşürülerek 0,5 v altına indirilmeli
15/0,4 kV 160 kva yük altında kademe değiştiricili regel trafo veya 7 kademeli dağıtım trafosu tesisi gerekir.
bu şekilde aradaki yardımcı besleme devre elemanlarını ortadan kaldırarak enerjinin tek noktadan beslenmesi sağlanmalıdır.
ideal çözüm nedir?regel trafo için 4 ay süre veriliyor. kademeli problem olurmu? arada regülatör olmalı mı yine?
yardımlarınız için teşekkürler.