Merhaba arkadaşlar,
100 kVA trafo için yük ayırılcılı trafo koruma hücresi gerekir mi ? TMŞ ile koruyabilir miyiz?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Hızlı sigorta kullanmalısın..
 
Direk üstü değil ise,mecburen,sigortalı seksiyoner kullanmak gerekir.Fazlardan bir tanesinin sigortası at-
ması halinde,tüm devreyi açmak istiyorsanız,sigortalı yük ayırıcı yapabilirsiniz.TMŞ,sekonder devreyi ko-
ruduğu için,trafo primrindeki bir sorun için çözüm olmaz.Çıkışta,zaten TMŞ de olmalıdır.
 
Aslında söz konusu OG olduğu için her zaman hücreye(büyük sigorta kutusu :))gerek var
 