Arkadaşlar 1 Kvar lık sabit kondansatürün Nh sigortası kontaktörü ve NYY kablo değerlerini öğrenmem gerekiyor. Tablolarda bu kadar küçük güç için verilmemiş. Akımı hesaplayıp bulayım dedim bu seferde piyasadaki sigorta ve kontaktör değerlerini bilmiyorum yardımcı olabilirmisiniz.
Arkadaşlar 1 Kvar lık sabit kondansatürün Nh sigortası kontaktörü ve NYY kablo değerlerini öğrenmem gerekiyor. Tablolarda bu kadar küçük güç için verilmemiş. Akımı hesaplayıp bulayım dedim bu seferde piyasadaki sigorta ve kontaktör değerlerini bilmiyorum yardımcı olabilirmisiniz.
Üç faz mı? tek faz mı? belirtmemişsin. Üç faz kabul ediyorum;
Qc=1,732xUxIc (U=400v)
Ic= 1,44A x 2 = 2,88A sigorta 4A
kontaktör: 2,5kVAr kompanzasyon kontaktörü
Kablo: 3x1,5