Arkadaşlar 1 Kvar lık sabit kondansatürün Nh sigortası kontaktörü ve NYY kablo değerlerini öğrenmem gerekiyor. Tablolarda bu kadar küçük güç için verilmemiş. Akımı hesaplayıp bulayım dedim bu seferde piyasadaki sigorta ve kontaktör değerlerini bilmiyorum yardımcı olabilirmisiniz.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.

Üç faz mı? tek faz mı? belirtmemişsin. Üç faz kabul ediyorum;
Qc=1,732xUxIc (U=400v)
Ic= 1,44A x 2 = 2,88A sigorta 4A
kontaktör: 2,5kVAr kompanzasyon kontaktörü
Kablo: 3x1,5
 