1 Kvar Şönt reaktör kaç amper çeker

Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
1 fazli mi 3 fazli mi, calisma gerilimi, baglanti tipi yildiz mi ucgen mi, bunlarin hepsi cekilen akima etki eder. Yani detayli bilgi gerekir.
 
monofaz diğerleririnde hakkında bilgi verirsen sevinirim
 
monofaze ise yıldız üçgen seçenekleri ortadan kalkar.Formüle göre

Ic= Qc / ( U x Sin )

Ic= Kondansatör akımı
Q= kondansatör gücü
U= Gerilim
Sin= Güç katsayısı ( saf kapasitif reaktif yükler için teoride sinüs 1 dir )

Ic= 1000 / ( 220 x 1 )
=4,54 A Akım çeker
 
kapasitif olarak yazmisim fakat enduktif icin de sonuc ayni olacaktir.
 