jenaratör devreden çıkınca yanık Şebeke kontaktörü üzerindeki sigortayı tekrardan kaldırıp jenaratör kontaktörünü besleyen sigortayı kapatıp,şebeke kontaktörünü besleyen sigortayı açtığımızda tesise güvenli bir şekilde enerji vermiş olurmuyuz.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Bağlantının nasıl olacağı konusunda bile tam olarak bilgi sahibi değilken nasıl böyle bir risk alıyorsunuz anlamadım.Şebeke ve jeneratörün Fazlarını Allah korusun üst üste bindirirseniz çok kötü şeyler olabilir.

Ha çok acil ise şebekenin jeneratörle çakışmasını önlemek için şebeke kısmını tamamen ayırın sağlam kontaktörden hasteneye besleme yapabilrisiniz.Diğer türlü çok riskli
 