Şohben,klima ve kombi gibi cihazların bağlantısını buattan mı yapmak lazım yoksa sigorta kutusundan mı?
 
Şohben,klima ve kombi gibi cihazların bağlantısını buattan mı yapmak lazım yoksa sigorta kutusundan mı?
klimayı buattan yapabilirisin şohbenden bahsettiğiniz ihlas gibi ani su ısıtıcısı ise bu tür cihazları sigorta kutusundan beslemeniz gerekir bu cihazlar 28A akım çeker ve tesisattaki sigorta ve kablolar bu akım için küçük kalır 3*4 lük kablo ile 32A sigorta ile bağlanmakıdır bu tür cihazlar
 
hesap biliyorsan ve hesabın hakkını verirsen doğru cevabı buldum demektir .
P=U*I*güç faktörü formülünden hesaplanıyor şohben omik yük olduğu için 1 alınır peki klima ve kombide güç faktörünü kaç alacağız?

klimayı buattan yapabilirisin şohbenden bahsettiğiniz ihlas gibi ani su ısıtıcısı ise bu tür cihazları sigorta kutusundan beslemeniz gerekir bu cihazlar 28A akım çeker ve tesisattaki sigorta ve kablolar bu akım için küçük kalır 3*4 lük kablo ile 32A sigorta ile bağlanmakıdır bu tür cihazlar
Klimanın şebekeden çektiği güç düşük o zaman ayrıca kombi nasıl bağlanacak o da buattan mı ?
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Klimanın şebekeden çektiği güç düşük o zaman ayrıca kombi nasıl bağlanacak o da buattan mı ?
Klima 9-12 bin BTU ise onune bir sigorta konulması şartı ile buatten ek alınıp çalıştırılabilir..16 amper b serisi sigorta uygun olur..ayni sekilde kombi icinde buattan enerji verilebilir..yine onune 2-4 amper sigorta konulması uygundur..yapilan eklerin saglam yapılması onemli..klima enduktif yuk oldugu icin guc formulune Cos fi sayisi eklenir..bu deger dis unite etiketinde yazar.
 
Klima 9-12 bin BTU ise onune bir sigorta konulması şartı ile buatten ek alınıp çalıştırılabilir..16 amper b serisi sigorta uygun olur..ayni sekilde kombi icinde buattan enerji verilebilir..yine onune 2-4 amper sigorta konulması uygundur..yapilan eklerin saglam yapılması onemli..klima enduktif yuk oldugu icin guc formulune Cos fi sayisi eklenir..bu deger dis unite etiketinde yazar.
Peki kombi nasıl bir yük o da mı endüktif bir yük ayrıca klima 12 bin BTU nun üzerinde ise sigorta kutusundan ayrı bir linye mi çekmek gerekir?
 
Peki kombi nasıl bir yük o da mı endüktif bir yük ayrıca klima 12 bin BTU nun üzerinde ise sigorta kutusundan ayrı bir linye mi çekmek gerekir?
Kombi icinde bir adet fan motoru ve sirkülasyon pompası var..bunlar enduktif yüklerdir..rezistans ozelligi tasiyan yukler ise omiktir..9000 BTU klima yaklaşık 1 kW enerji tuketir.(800-1000 watt arasi)..BTU degeri yukseldikce elektrik tüketimi artar..18-24 bin BTU luk bir cihaz icin sigorta kutusundan bagimsiz bir besleme yapılması gerekir..BTU nun kw karşılığı ile alakali dönüşüm formülleri var.oradan kaç BTU kaç kW ye tekabül eder bakabilirsiniz..kisacasi 1-1,5 kW yukler için buattan ek alınabilir..zaten klima monte edeceginiz yer oturma odasi salon tarzi bir yer olduğu icin buattan ek almaniz bir sorun yaratmaz..bizim evde oturma odasinda klima var.12000 BTU.ucuna fis yaptim gerektiginde prize takip kullaniyorum[emoji4]
 