Bir sürü sebebi olabilir;
-Trafo Çıkış Gerilimi düzensiz olabilir (bu durumda trafo değiştirilir),
-Şerit Led dirençleri arızalı olabilir (bu durumda eskisi kaliteli Şerit Led ile değiştirilir),
-Şerit Led Diyotları arızalı olabilir (bu durumda eskisi kaliteli Şerit Led ile değiştirilir),
-Giriş Gerilimi düzensiz olabilir (bu durumda Giriş Gerilimi ölçülür, aynı hat ayrılıp bir süre başka bir ampül ile gözle kontrol edilebilir)
-Çıkış Kablosu ince çekilmiştir, ısınmadan dolayı direnç değişimine bağlı gerilimi alçaltıp yükseltebilir (bu durumda Kablo Kesiti yükseltilir),
-Lehim ve ek noktalarında temassızlığa bağlı ısınmadan dolayı gerilimin alçalıp yükselmesine bağlı olabilir (bu durumda bütün Lehim ve Ek noktaları elden geçirilir), vd.
Yaklaşık 5 dakika çalışmadan sonra Şerit Led'i boydan boya elle kontrol edip anormal bir ısınma gözlemlerseniz o noktada sorun olduğu anlamına gelir. O noktadaki Dirençlerin direkt geçirip geçirmediği kontrol edilir, Lehim Noktalarında temassızlık olup olmadığı kontrol edilir.
Elektrikçi değilseniz bu kontrolleri yapmak sizin için tehlikelidir ve yapmayın! Elektrikçi iseniz ve ürün değerlerini paylaşırsanız daha isabetli yorumlar çıkabilir.