Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Kondansatör, Kontaktör, Sigorta/Şalter, Kablolar, röleler vb. gibi elemanların kullanım ömürlerinin belirtildiği bir standart var mıdır? Bu bilgilere nasıl ulaşabilirim.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Her firmanın mekanik / elektrik ömür de-
ğerleri vardır.Kondansatörler için 100000
300000 saat gibi ,kontaktörler içinde,yüke
bağlı olarak mekanik ömür 10 milyon aç-
ma kapama rakamları görebilirsiniz.Ciddi
firma malzemesi kullanıyorsanız,dokü-
manlarından bu bilgilere ulaşabilirsiniz.
Benim tecrübe ettiğim olay kondansatörlerde 4-5 yıl kontaktörlerde 7-10 yıl rölelerde 2-3 yıl ama ne kadar çalışırsa ömürleri daha az SSR röleler vardır rezistanslarda kullanılır çoğunlukla 1 yıl civarı ama bu konuda resmi bir açıklama veya belge görmedim
1984 yılında kurduğum 5000 kvar lık eski
yağlı tip Emek kondansatörlerin 16 yıl sorunsuz çalıştığını gördüm.2001 yılında kurduğum 4000 kvarlık Schneider kondansatörlerde halen sorunsuz
çalışmaktadır.