Arkadaslar merhaba.
Binada Müsterek sayaç kompanzasyon sisteminde kapasitiften dolayı 1 kvar trifaze şönt reaktör ilave ettik. Sorun çözüldü fakat bu seferde dairelerdeki enerji saver kontaktörlerine baglı 2 amper sigortalar atmaya basladı. Bu sorun neden kaynaklanıyor acaba. Çözümu ne olabilir acaba
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Arkadaslar merhaba.
Binada Müsterek sayaç kompanzasyon sisteminde kapasitiften dolayı 1 kvar trifaze sönt reaktör ilave ettik. Sorun çözüldü fakat bu seferde dairelerdeki enerji saver kontaktörlerine baglı 2 amper sigortalar atmaya basladı. Bu sorun neden kaynaklanıyor acaba. Çözümu ne olabilir acaba
burası daire mi işyerimi ben anlamadım yazınızdan eğer daire yani evse kompanzasyona gerek yok işyerlerinde ve ticarethanelerde kompanzasyon ister elektrik dağıtım şirketleri
 
Burası bina kompanzasyon dairelere degil müşterek sayaca ait
 
Enerji saver daireye girdiginizde tek tusla elektrigi actigimiz kontaktörlü sistem
 