İzolasyon trafosu kullanarak nötr elde etme hk.

Katılım
28 May 2010
Mesajlar
35
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar merhaba, izolasyon trafosu ile ilgili bir sorum olacaktı.

Şebekenin nötr hattının kopuk olduğu veya hiç olmadığı bir noktada yüke uygun güçte bir izolasyon trafosu kullanarak nötr elde edilebileceğini duymuştum.Bu konuda bir ihtiyacımız sözkonusu oldu.Bu nasıl yapılıyor ve mümkün oluyor bu konuda bilgisi olan arkadaşlar beni aydınlatabilir mi ?

Şimdiden teşekkürler.Başarılar.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.

elemin

Üye
Katılım
29 Mar 2015
Mesajlar
104
Puanları
1
Yaş
54
Üç tane bir fazlı trf aldın bunların birer uçlarını rst fazlarına bağladın diğer uçları birleştirdin bu uç yıldız noktası primer tarafta bu noktayı boşta bırakabilirsin birinci tarafı yıldız bağladın sekonder tarafını ise;yine aynı bağladın üç tane uç rst fazları ile beslenecek alıcılara eğer 220v gerekli ise;sekonder sargının birer uçlarını birleştirdi isek o noktayı nötr noktası yapıp fazlarla nötr noktası arası gerilim 220v fazlarla fazlar arası gerilim 380v olacaktır saygılar not:trafolar yıldız yıldız yıldız üçken yıldız zikzak gibi değişik bağlanabilirler türkiyede yıldız dağıtım yapılır biliyorsunuz.
 

elek

Paylaşımcı üye
Katılım
24 May 2006
Mesajlar
2,676
Puanları
143
..izolasyon trafosunun amacı olmayan nötr ü elde etmek değildir.
Şebekeden izole olmak ve ilk arızayı savuşturmaktır.
Nötr kopuk ise arıza var demektir ve bu düzeltilir.Ayrıca nötr ün olmadığı bir tesisat olmaz..mutlaka vardır..
nört ancak iletim sistemlerinde olmaz..
(nötr üç fazlı dağıtım trafolarının yıldız noktasıdır.Buradan çıkıp tüketicilere gelir)
Sizin ihtiyacınız tam olarak nedir ve bu ihtiyaç nereden doğdu?
 
Konu Sah
halilkaplan
Katılım
28 May 2010
Mesajlar
35
Puanları
1
Yaş
40
..izolasyon trafosunun amacı olmayan nötr ü elde etmek değildir.
Şebekeden izole olmak ve ilk arızayı savuşturmaktır.
Nötr kopuk ise arıza var demektir ve bu düzeltilir.Ayrıca nötr ün olmadığı bir tesisat olmaz..mutlaka vardır..
nört ancak iletim sistemlerinde olmaz..
(nötr üç fazlı dağıtım trafolarının yıldız noktasıdır.Buradan çıkıp tüketicilere gelir)
Sizin ihtiyacınız tam olarak nedir ve bu ihtiyaç nereden doğdu?


Merhaba,

Bir açıkhava reklam panosunu beslemekte olan yaklaşık 350-400m uzunluğunda 2*16mm2 yeraltı kablosu bir şekilde arızalanmış.Kablonun ucunda faz var ancak nötrün kopuk olduğunu tespit ettik.Kablo güzergahındaki araziye kum depoları kurulmuş, kopuğun hangi noktada olduğunu tam olarak tespit edemedik.Biz de böyle bir uygulama ile ürünü besleyebilir miyiz diye siz değerli arkadaşlara danışmak istedim.
 

peugeot98

Profesyonel Üye
Katılım
1 Eyl 2011
Mesajlar
1,691
Puanları
406
Konum
Akhisar
Merhaba,

Bir açıkhava reklam panosunu beslemekte olan yaklaşık 350-400m uzunluğunda 2*16mm2 yeraltı kablosu bir şekilde arızalanmış.Kablonun ucunda faz var ancak nötrün kopuk olduğunu tespit ettik.Kablo güzergahındaki araziye kum depoları kurulmuş, kopuğun hangi noktada olduğunu tam olarak tespit edemedik.Biz de böyle bir uygulama ile ürünü besleyebilir miyiz diye siz değerli arkadaşlara danışmak istedim.


O zaman güzel bir topraklama yapın işinizi görür.
 

elektrikçicüneyt

Profesyonel Üye
Katılım
6 Ağu 2007
Mesajlar
3,524
Puanları
1,306
Yaş
45
Konum
kocaeli
Merhaba,

Bir açıkhava reklam panosunu beslemekte olan yaklaşık 350-400m uzunluğunda 2*16mm2 yeraltı kablosu bir şekilde arızalanmış.Kablonun ucunda faz var ancak nötrün kopuk olduğunu tespit ettik.Kablo güzergahındaki araziye kum depoları kurulmuş, kopuğun hangi noktada olduğunu tam olarak tespit edemedik.Biz de böyle bir uygulama ile ürünü besleyebilir miyiz diye siz değerli arkadaşlara danışmak istedim.
sistem monofaze ise trafodan nötr alamazsınız trifaze trafodan nötr alınır bu işin kolay yolu @peugeot98 dediği gibi topraklama ölçüm cihazıyla (meger de denir)ölçümleri yaparak gerekirse topraklama kimyasalları kullanarak iyi bir topraklama yapmak hattın başında kaçak akım varsa tutmaz kaçak akımı reklam panosunun oraya koyacaksınız nötr ucuna toprağı girip şebekeyi çalıştıracaksınız
AMA BUNU YAPMAK İŞİN EN KOLAY VE MALİYETİ DÜŞÜK YOLU BU İŞİN EN İYİSİ VE DOĞRUSU KABLOYU YENİLEYİN
 

abdulalim

Üye
Katılım
13 Nis 2019
Mesajlar
43
Puanları
1
Yaş
26
..izolasyon trafosunun amacı olmayan nötr ü elde etmek değildir.
Şebekeden izole olmak ve ilk arızayı savuşturmaktır.
Nötr kopuk ise arıza var demektir ve bu düzeltilir.Ayrıca nötr ün olmadığı bir tesisat olmaz..mutlaka vardır..
nört ancak iletim sistemlerinde olmaz..
(nötr üç fazlı dağıtım trafolarının yıldız noktasıdır.Buradan çıkıp tüketicilere gelir)
Sizin ihtiyacınız tam olarak nedir ve bu ihtiyaç nereden doğdu?
kafam karıstı ben sımdi ben izalasyon trafosundan notr nasıl alıyorum yapmadım panolarda ben sebeke notr baglamadan trafo uzerinden nasıl elde ediyorum
 

elektrikçicüneyt

Profesyonel Üye
Katılım
6 Ağu 2007
Mesajlar
3,524
Puanları
1,306
Yaş
45
Konum
kocaeli
kafam karıstı ben sımdi ben izalasyon trafosundan notr nasıl alıyorum yapmadım panolarda ben sebeke notr baglamadan trafo uzerinden nasıl elde ediyorum
O.G trafosunu biliyormusunuz?Bu trafoların da nötr girişi yok ama çıkışında nötr vardır.Bu nötr çıkışı topraklanır ve bu nedenle nötr de kontrol kalemiyle baktığımızda kontrol kalemi yanmaz ama izalasyon trafosunda topraklama yapılmadığı için her iki uçta kontrol kalemi yanar trafonun çıkışı kaç volt ise monofaze de 220-110-42 veya 24 volt cihaz bağlandığında çalışır
 
Katılım
17 Ağu 2008
Mesajlar
276
Puanları
6
Arkadaşlar merhaba, izolasyon trafosu ile ilgili bir sorum olacaktı.

Şebekenin nötr hattının kopuk olduğu veya hiç olmadığı bir noktada yüke uygun güçte bir izolasyon trafosu kullanarak nötr elde edilebileceğini duymuştum.Bu konuda bir ihtiyacımız sözkonusu oldu.Bu nasıl yapılıyor ve mümkün oluyor bu konuda bilgisi olan arkadaşlar beni aydınlatabilir mi ?

Şimdiden teşekkürler.Başarılar.
Soyle mumkun olabilir sistemin monofaze gucu ne denk ornegin 380/220 volt bir trafo ile ornegin bir pompa panosu olsun pompalar 380 V ile guc devresi calistirilirken 220 volt ile kumanda devresi calistirilir boyle durumlarda bazen trafo maliyeti kablo onarim maliyetinin yaninda bile hic kalabilir bazen de kabloyu onarmak veya degistirmek daha dogru olur karar sizin
 

kaygısız

Paylaşımcı üye
Katılım
17 Haz 2008
Mesajlar
1,549
Puanları
106
Kablonun kopuk yeri tespiti daha uygun olmazmı.
 

Forum istatistikleri

Konular
118,104
Mesajlar
832,137
Kullanıcılar
429,483
Son üye
yunusalkaya

Yeni konular

Üst