işletme ve koruma topraklamalarını ayrı ayrı kazıklarda farklı yönlerde gömdüm. ag panosundan kontrol ettim ikisi kısa devre gösteriyor. aralarında 80 m varken bu nasıl mümkün olabilir. acaba ag içinde mi kısa devre var diye düşündüm iki kabloyu da barasından ayırdım ölçtüm yine kısa devre. sizce bu nasıl mümkün olabilir. NOT: ag pano su toplama deposunun panosudur..
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
kısa devre derken omaj sıfırmı(0) gösteriyor.yoksa belli omaj göstermesi gerekir.üzerinde yürüdüğümüz toprakta sonuçta bir iletkendir.belli bir omaj gösterebilir ancak kısa devre yada 0 ohm olmamalı.kolay gelsin
 
ampermetre kısa devre yani sıfır gösterip ötüyo. çevredeki bir kaç fabrikaya da baktım onlar da aynı kısa devre durumunda
 
nötr barası panoyla temas etmio deilmi normalde koruma topraklaması ile işletme topraklaması arasında 20 m olması lazım ama uyguladınmı dersen ben uygulamadım
 
panodan ayırdım iki kabloyu da bağımsız olarak ölçtüm . kısa devre gösteriyor. çevre fabrikalarda da aynı durum söz konusu
 
ampermetre kısa devre yani sıfır gösterip ötüyo. çevredeki bir kaç fabrikaya da baktım onlar da aynı kısa devre durumunda


flüx marka ölçü aleti kullanırdım.arada bir ötme sesi geliyorsa normal.sürekli ötüyorsa tamamen kısa devredir.o zaman çaktığın kazıklar ihtimal az ama su tesisatına temas etmiştir diyorum.yada kısa devreye sebebiyet verecek metale değmiştir.kazığın birinin ya yerini değiş yada başka bir yere yeni kazık çak derim
 