kısaca şöyle açıklayayım
4 kw üzeri güç harcayan motorlara yıldız üçgen yol verilir
sebebi ise kalkış anlarında normal akımların 3-5 hatta 8 kata kadar fazlasını çekerler buda şebekeyi ve diğer alıcıları ve elektrik elemanlarına zarar verdiği için ilk hetapta 4 kw lık motoro önce yıldız sonra üçgen yol verilir.
bize yararı ise maliyet diğer cihazları koruma açışından yararı vardır yıldız üçgen yol vermenin
ama ben illa direk üçgen çalıştırırım diyorsan sebekeden kalkış anında fazla akım çekeceğinden önce elektrik faturasına sonra gerilim düşümünden diğer alıcılarının etkilenmesinde ve kullanacağımız elektrik elemanlarında kablo sigorta kontaktör röle gibi malzemleri yüksek güçte seşmemiz bize maliyet açısından zarar vereceltir