Öncelik çıkış verme

x0914667

Üye
Katılım
21 Tem 2006
Mesajlar
443
Puanları
1
Yaş
39
S7 300 ile öncelikli olarak çıkışlara komut
verme işlemi nasıl yapılır.CPU'nun tarama zamanından
bağımsız olarak.Bununla ilgili bir interrupt varmıdır?
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Konuyu biraz daha açar mısın? Taram ve değerlendirme yapmadan bir çıkışa gönderme yapılmaz diye biliyorum ama interruptlar bu konuyla ilgili kullanılabilir mi, işe yarar mı emin değilim. Biraz daha bilgi verirsen yapmak istediğinle ilgili olarak....
 
Program çalışırken bir çıkışın aktif olabilmesi için;
PLC'nin çalışma mantığına göre bu komutun aktif
olması için bu işlemin PIQ (Proses Image Output ) bölgesine atılır.
Tarama işlemi bittikten sonra ikinci tarama (Döngü tamamlandıktan sonra)
çıkış fiziksel olarak aktif olur.
Benim istediğim ise bu işlemin tam zamanında olması.Aynı işlemi S7-200'de
Output Immediate komutu ile yapabiliyoruz.
Anlatmak istediğim bu.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,321
Mesajlar
916,705
Kullanıcılar
450,159
Son üye
delta2366

Yeni konular

Geri
Üst