Çift beslemeli 3 kutuplu şalter uygulamalarında kaçak akımlar niçin açar?

CEVDET ÇALIK

Profesyonel Üye
Katılım
30 Ara 2009
Mesajlar
1,036
Puanları
481
Yaş
53
1543478146376.png


Yukarıdaki projede akım yönleri gösterilmiştir.

Burada görüldüğü üzere, 3P şalterler le beraber kaçak akım uygulaması yapılması durumunda.( yük dönüşündeki nötür akımı örneğin 10A olsun.)İlk ek noktasında akım 2 'ye bölünerek yoluna devam eder. Kaçak akım koruma röleleri faz akımlarının dan yola çıkarak, dönüş nötür akımını kendi içersin de otomatik olarak hesaplar. Bu örnek de olduğu gibi dönüş akımının 10A olarak kendi içersin den geçmesini beklerken, bu akımı 5A olarak okuyacaktır.Bu durumda otomatik olarak devreye açma sinyali gönderir. Dolayısı ile devrenin enerjisi kesilir.

Bu tip devrelerde sorun yaşamamak adına, şalterlerin 4P olarak seçilmesi gerekmektedir.
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.

Forum istatistikleri

Konular
128,214
Mesajlar
915,864
Kullanıcılar
449,995
Son üye
osmanguney15

Yeni konular

Geri
Üst