Kompanzasyon da kontaktör ve Sigorta SEçimi

happyboy

Üye
Katılım
16 Ara 2006
Mesajlar
27
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar Emonun cetveli ne derece bağlayıcıdır. Mesela 10 Kvar lık kondansatörde 16 lık kontaktör ve 25 li sigorta yazıyor. Ben her ikisini de 32 lik seçmem durumunda sıkıntı olmaz demi?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Kablo için kondansatör nominal akımının 1,5 katı üzerinde akım taşıma kapasitesine sahip kesit olmalı;
400V üç fazlı kondansatörler için;
5 kVAr için 2,5mm2
10kVAr için 4mm2
20kVAr için 6mm2
30kVAr için 10mm2
40kVAr için 16mm2
50-60kVAr için 25mm2

NH bıçaklı sigorta seçimi kondansatör nominal akımının 1,6 katı bir üst standart sigorta amperajı uygundur.
Örneğin 50kVAr 400V 50Hz kondansatör için;
In=72A
Inx1,6 = 72x1,6 = 115,2A bir üst sigorta amperajı 125A

Kontaktör için kondansatör gücü değerinde kompanzasyon kontaktörü mümkünse bir üst güç değerinde kontaktör seçiniz. (20kVAr kondansatör 25kVAr kompanzasyon kontaktörü.)
 

Forum istatistikleri

Konular
128,246
Mesajlar
916,159
Kullanıcılar
450,056
Son üye
atas.27

Yeni konular

Geri
Üst