w-otomat

Katılım
12 Mar 2008
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
39
arkadaşlar B titi otomatların ve C tipi otomatların kullanım alanları hakkında güzel bir açıklaması olan varsa yardımlarını bekliyorum şimdiden teşekkürler
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
En basit anlatimla :
B-Tipi : Gecikmesiz ( Ani ) acmali sigortadir.Daha cok aydinlatma devrelerinde kullanilir.
C-Tipi : Gecikmeli acmali sigortadir.Daha cok motor devrelerinde kullanilir.( Demeraji tolere etmek icin )
Bu bilgiler tatmin edici degil derseniz detaya inebiliriz.Saygilar
 
Elimde döküman niteliğinde birşelerin olmasını isterim bu şekilde dökümanlarınız varsa paylaşırsanız sevinirim
 
Sn.ermandikmen ,B tipi açma eğrisi ,eski adı L tipidir.Ani açma anlamına gelir.Nominal akımın 3,5 katında açma yapar.Kalkınma akımı olmayan omik alıcılarda kullanılır.
C tipi açma eğrisi ,eski adı G tipidir.Gecikmeli açma anlamına gelir.Nominal akımın 5,5 katında açma yapar.Kalkınma akımı çeken endüktif ve kapasitif karakterli alıcılarda kullanılır.Açma eğrileri ile ilgili detaylı bilgiye Federal elektrik sitesinden bakabilirsin http://www.federal.com.tr/tr/intranet/upl/catalog/23.06_otomatlar_01-06.pdf
 
sayenizde bunlarıda öğrenmiş oldum teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için
 
sayın bir şeyidüzeltmek isterim c tipinden ziyade d tipi sigortalar kullanılır motorlarlarda kataloglarda ve yetkililer böyle söyler düzeltmek istedim sadece saygılarımla hayırlı bayramlar
 
Haklisiniz sayin hyz, ozellikle agir sanayi kosullarinda ( mesela kaynak makinalari ), ''D'' Tipi W-Otomatlar tercih ediliyor. Bunlarin magnetik acma sinirlari (10-14).In gibi nuyuk bir degerde kisa devre esnasinda 100 milisaniyeden az bir zamanda devreyi acabiliyor.
Hatta sunu da eklemekte fayda var : Mesken tipi, sebeke dalgalanmalarinin olmadigi, dusuk guclu flueresant beslemelerinde ''B'' Tipi kullanilsa da, cok sayida desarj lambasinin ( sodyum , civa buharli vs) oldugu aydinlatma linyelerinde '' C'' Tipi W-Otomat kullaniliyor.

W-Otomatlarin BS EN 60898 e gore, kisa devre acma degerleri maksimum t=100 milisaniye icin :

''B''-Tipi : ( 3-5 ).In
''C''-Tipi : (5-10).In
''D''-Tipi : (10-14).In
 
Ekteki dokumanda trip grafikleri mevcut.
 

Ekli dosyalar

  • MCB.rar
    41.4 KB · Görüntüleme: 3
Sayın hirilof
Trip eğrilerinden birini -mesela B tipini- yorumlayabilir misiniz?
Kendimce yorumum şu şekilde;
---Anma akımının biraz üzerinde bu otomat uzun süre atmadan devrede kalır,
---Anma akımı yaklaşık 2 katına çıkarsa bu otomat 50 sn civarı devrede kalır, daha sonra atar,
---3 katına çıktığında ise ???

Grafiği bir türlü kafamda oturtamadım. Renkli olan taralı kısım neyi ifade ediyor?
Yardımcı olursanız sevinirim,

Şimdiden teşekkür ederim,
 
Sayın hirilof
Trip eğrilerinden birini -mesela B tipini- yorumlayabilir misiniz?
Kendimce yorumum şu şekilde;
---Anma akımının biraz üzerinde bu otomat uzun süre atmadan devrede kalır,
---Anma akımı yaklaşık 2 katına çıkarsa bu otomat 50 sn civarı devrede kalır, daha sonra atar,
---3 katına çıktığında ise ???

Grafiği bir türlü kafamda oturtamadım. Renkli olan taralı kısım neyi ifade ediyor?
Yardımcı olursanız sevinirim,

Şimdiden teşekkür ederim,

3 katına çıktığında otomatik sigorta ani açma yapar. Daha doğrusu B tipi sigorta anma akımının 3 ila 5 katı arasındaki bir değerde gecikmesiz olarak ani açma yapmalıdır. Renkli olan kısımlar açma yapması gereken aralığı ifade etmektedir.

aşırı yüklerde ise sigorta Ani açma değerine bakılmaksızın 1,13 katında 1 saat süreyle açmamalı bir saat sonunda test akımı anma akımının 1,45 katına yükseltildiğinde ise 1 saat içinde açmalıdır.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,207
Mesajlar
915,824
Kullanıcılar
449,987
Son üye
mavcil19

Yeni konular

Geri
Üst