yeraltı enerji kablosu bağlantısı

enerji_04

Üye
Katılım
10 Ağu 2014
Mesajlar
303
Puanları
1
Konum
İstanbul
Arkadaşlar kazı yaparken kazayla yeraltı kablosunu parçaladık (eski bir kamu binasının elektriği gitti) sonra yetkilileri çağırdım ve resimdeki gibi bağlantı yapıp iki tarafını telle sıkıştırdılar bunun sıkıştırmaktan başka anlamı var mı? ayrıca burda sadece 3 faz var nötrü nerede ?

14996879611_bfc2df3c02_k.jpg
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
NYFGbY veya NYRY kablolarda yani çelik zırhlı kablolarda zırh kısmı topraklanır. Sizin verdiğiniz örnekte zırh nötr olarak kullanılmıştır bu nedenle de devamlılığını sağlamak için irtibat yapmışlardır.
Dediğim gibiyse doğru bir uygulama yapılmamış. Bunu genelde aydınlatma tesisatında yaparlar yükü dengeli dağıtıp nötr'ü zırhtan verirler akılları sıra 3 kuruş kar edecekler !
 
NYFGbY veya NYRY kablolarda yani çelik zırhlı kablolarda zırh kısmı topraklanır. Sizin verdiğiniz örnekte zırh nötr olarak kullanılmıştır bu nedenle de devamlılığını sağlamak için irtibat yapmışlardır.
Dediğim gibiyse doğru bir uygulama yapılmamış. Bunu genelde aydınlatma tesisatında yaparlar yükü dengeli dağıtıp nötr'ü zırhtan verirler akılları sıra 3 kuruş kar edecekler !
bu kablolar 30 sene önce çekilmiş (Al kablo)
 
Son düzenleme:
Kablonuz OG kablosu ( NKBA )gibi.Eğer öyle ise,çok uyduruk ek yapılmış.En kısa sürede haber ! alırsınız.
 
İyi protolin yaptıktan sonra,zift havuzuna gömülür ise ( bağlantılar iyi yapıldı ise ) ,sorun olmaz.
 
Evet,sıvı olarak dökülür,bir süre bekledikten sonra sertleşir.Tüm ek bölgesinin,bu döküm içerisinde kalması gerekir.Aslında,bu işlem yeterlidir.Daha da emniyete almak için,zift banyosu düşünülebilir.
 
Hayır.Yeraltında oluşabilecek su ve rutubetten korumak içindir,yapmayabilirsiniz de.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,212
Mesajlar
915,850
Kullanıcılar
449,990
Son üye
alpersirakaya

Yeni konular

Geri
Üst