Yıldız kontaktör yapışması

Herkese selamlar, yildiz kontaktor kisa baglantisini resimdeki gibi yapmanizi oneriyorum,
Mehmet Ustam selamlar. Bu bağlantının mantığı ve avantajı nedir. Evet kontaktör kapanınca yine yıldız bağlantı oluyor.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Kumanda devresi aşağıdaki gibi "ideal yıldız üçgen yol verme devresi" değilse mil yük momenti yıldız yol verme momentine yakınsa sıkıntı yaşamanız gayet normal bir durum. Buna dikkat eden olmaz 100 elektrikçi getir 99'u ne farkı var ki der. Ya bu devreyi kullanacaksınız yada hazır yıldız kontaktörü arızalanmışken ana kontaktör ile aynı amperajda seçeceksiniz.
 

Ekli dosyalar

  • Screenshot_20230714_171642_Gallery.jpg
    Screenshot_20230714_171642_Gallery.jpg
    48.4 KB · Görüntüleme: 22
Ağır tahrik ( fan,kırıcı,öğütücü gibi ) ,sistemlerinde,nominal momentin
2-2,5 katına ihtiyaç vardır.Y / ∆ yolvermede,sistemi tahrik etmek bazen
Abi fanda da mı yüksek moment gerekiyor fanların sadece ataleti yüksek değil mi fan bloğu ağırsa, asıl yük fan hızlandıkça durağan havaya karşı yapılan ittirmeden oluşmuyor mu ? Sadece meraktan soruyorum yani eleştirel bile kabul etme bunu.
 
- Kontakları,orijinal olduğunu bildiğiniz yerden alın,
- Olay süreklilik arzediyor ise,kontaktörü komple değiştirin,
- Kumanda devresinde,zamanın 5-6 sn. den aşağı olmadığına dikkat edin,
- Tahrikiniz,fan,kırıcı vs. gibi bir sistemse,Y / ∆ yolverme metodu yanlış
seçimdir.Özel trafolu tüketici iseniz,direkt startlı yolverme yapmalısınız,
- Önemli yerlerdeki Y / ∆ sistemlerde,3 kuruş ucuz olsun diye Y kontak-
törünün küçük seçilmesinin anlamı yok,aynı büyüklükte seçmek gerekir,
- Doğru seçim yapılan yerlerde,kontaktörün mekanik ömrü 6-10 milyon
civarındadır.Çalışma ortamı kötü ise,kontak basma güçleri sorun olur.
O nedenle ,zaman zaman basınçlı hava ile temizlik gerekir.Kontak deği-
şimi,hernekadar uygulanan bir metod isede ! esas olan,böyle ! bir işleme
sık baş vurulmamasıdır.Sık başvurulması,bişeylerin yanlış gittiğini göste-
rir.Kontakların,eğelenmesi / zımparalanması,piyasa kafası ! olup, hiç ya-
pılmaması gereken bir işlemdir,
- Doğru seçilmiş bir sistemde,kontaktörün 15-20 yıl ! sorunsuz çalışması
gerekir.
Hocam basınclı havayla tam olarak neresini temizliycez? Kontak pabuçlarının yayının ileri geri yaptıgı yerdenmi tutalım havayı
 