voltaj düşüklüğü

serhat999

Üye
Katılım
1 Ocak 2016
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
43
Herkese selamlar. 2016 yılı tüm ülkemize hayırlı gelir inşallah.
forumu hep takip ediyorum. en sonunda üye oldum. evimde garip bir sıkıntı var. voltaj ölçtüğümde yüke bindiği zamanlarda 170 volta kadar iniyor. aynı binada 3 kardeşiz. diğer dairelerde akşamları bile voltaj 240 v. benim dairemde yük olmadığında akşamları 205 v. yüke binince 170 e kadar iniyor. bina 3 yıllık
tesisat yeni. 2 elektrikçi geldi. sorun elektrik dağıtım şirketinden dediler. ayrıca son direkten elektrik alıyoruz. onunda etkisi var dediler. evimizin olduğu yerde yol bitiyo. dolayısıyla bizden sonra direk yok. ama aynı binada aynı direkten elektrik alan diğer 2 kardeşimin evinde 240 volt var. nötr yetersiz olabilir diyerekten panodaki nötre kalın bir bakır antigron çekip dairenin içindeki sigorta kutusunda K.A.R bağlamak istedim. ama K.A.R attı. 2 üstte girişi var. 2 altta giriş var. ben alt taraftaki mavi olana yani nötr olana bağlamak istemiştim. nerede hata yapmış olabiliriz. sırasıyla hangi yoldan gitmeliyim. sorunum ciddi. az çok elim yatkın bu işlere. elektrikçide çözemediği için iş bana kaldı.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Herkese selamlar. 2016 yılı tüm ülkemize hayırlı gelir inşallah.
forumu hep takip ediyorum. en sonunda üye oldum. evimde garip bir sıkıntı var. voltaj ölçtüğümde yüke bindiği zamanlarda 170 volta kadar iniyor. aynı binada 3 kardeşiz. diğer dairelerde akşamları bile voltaj 240 v. benim dairemde yük olmadığında akşamları 205 v. yüke binince 170 e kadar iniyor. bina 3 yıllık
tesisat yeni. 2 elektrikçi geldi. sorun elektrik dağıtım şirketinden dediler. ayrıca son direkten elektrik alıyoruz. onunda etkisi var dediler. evimizin olduğu yerde yol bitiyo. dolayısıyla bizden sonra direk yok. ama aynı binada aynı direkten elektrik alan diğer 2 kardeşimin evinde 240 volt var. nötr yetersiz olabilir diyerekten panodaki nötre kalın bir bakır antigron çekip dairenin içindeki sigorta kutusunda K.A.R bağlamak istedim. ama K.A.R attı. 2 üstte girişi var. 2 altta giriş var. ben alt taraftaki mavi olana yani nötr olana bağlamak istemiştim. nerede hata yapmış olabiliriz. sırasıyla hangi yoldan gitmeliyim. sorunum ciddi. az çok elim yatkın bu işlere. elektrikçide çözemediği için iş bana kaldı.
merhaba soyle diim simdi apartmanda oturuuyorsaniz apatrmana 3 faz gelir bu uc faz orantili olarak apattmana dagitilir eger ana panodan olculmus ise ve gerilim ana panodada dusukse evet dağıtım sirketinden olabilir o panoya gelen hatta sorun ola bilir ama ana panoda gerilim normal ise ana panodan evekadar olan kisimda sorun vardir. birde k.a.k.rolesinin girisinden alirsaniz noturu k.a.k.r si atar cikisindan almaniz gerekir.
 
diğer dairelerde voltaj düşüklüğü yoksa elektrikçi panodan senin fazı değiştirebilir elektrikten anlamıyorsanız ellemeyin derim ...............
 
3 faz arasında okadar fark olursa elektrık ıdaresı mudahale eder başka bır sorun olabılır
 
Herkese selamlar. 2016 yılı tüm ülkemize hayırlı gelir inşallah.
forumu hep takip ediyorum. en sonunda üye oldum. evimde garip bir sıkıntı var. voltaj ölçtüğümde yüke bindiği zamanlarda 170 volta kadar iniyor. aynı binada 3 kardeşiz. diğer dairelerde akşamları bile voltaj 240 v. benim dairemde yük olmadığında akşamları 205 v. yüke binince 170 e kadar iniyor. bina 3 yıllık
tesisat yeni. 2 elektrikçi geldi. sorun elektrik dağıtım şirketinden dediler. ayrıca son direkten elektrik alıyoruz. onunda etkisi var dediler. evimizin olduğu yerde yol bitiyo. dolayısıyla bizden sonra direk yok. ama aynı binada aynı direkten elektrik alan diğer 2 kardeşimin evinde 240 volt var. nötr yetersiz olabilir diyerekten panodaki nötre kalın bir bakır antigron çekip dairenin içindeki sigorta kutusunda K.A.R bağlamak istedim. ama K.A.R attı. 2 üstte girişi var. 2 altta giriş var. ben alt taraftaki mavi olana yani nötr olana bağlamak istemiştim. nerede hata yapmış olabiliriz. sırasıyla hangi yoldan gitmeliyim. sorunum ciddi. az çok elim yatkın bu işlere. elektrikçide çözemediği için iş bana kaldı.



Oturduğunuz dairede tek faz üzerine tesisat çekilmişse diğer fazlara aktarmayı denediniz mi ? muhtemelen enerji aldığınız fazda yük daha fazla son direkten de enerji aldığınızdan dolayı voltajınız düşüyor.Normalde son direkte topraklama olması lazım bunu dağıtım şirketine sorun voltaj düşüklüğüne etki eden faktörlerdendir.Birde enerji aldığınız trafoda faz dengesizliği olabilir buda gerilim düşümüne neden olabilir.

Bence en pratik çözüm fazınız değiştirmeniz
 
Teşhis doğru ; uygulama yanlış ; iki tane ayrı nötrün olunca kaçak akım rölesi tabi atacak . Yeni bir nötre değil nötr bağlantılarının kontrol edilmesine ihtiyacın var .
 
merhaba soyle diim simdi apartmanda oturuuyorsaniz apatrmana 3 faz gelir bu uc faz orantili olarak apattmana dagitilir eger ana panodan olculmus ise ve gerilim ana panodada dusukse evet dağıtım sirketinden olabilir o panoya gelen hatta sorun ola bilir ama ana panoda gerilim normal ise ana panodan evekadar olan kisimda sorun vardir. birde k.a.k.rolesinin girisinden alirsaniz noturu k.a.k.r si atar cikisindan almaniz gerekir.
Ana panoda fazlarin yerini değiştirerek sorunun nerede oldugunu anlamalisiniz once.
Fazlar degistiginde sorun sizn dairede devam ediyorsa kendi daireniz icin cozum ararsiniz. Sorun degistirdiginiz fazla devam ederse dagitim sirketine bildirirsiniz. Sorun sizin dairede ise gerilim dusumi hesabi yapin. Malzemeden calmak icin cok cok ince kablo kullanmis olabilir elektrikci. Yuksuz hal ile tam yüklü hal arasinda bile yuzde 15 gerilim dusumu var.
 
Diğer dairelerde 240 olması nötr noktasının sapıtmış olduğunu gösteriyor. Nötrdeki temassızlık ya da dirençten dolayı diğer dairelerin faz gerilimi yükselirken sizin düşmüş, dert sahibi sadece siz değilsiniz aslında yani. Binanın nötr bağlantısını komple kontrol edin.
 
Olası ihtimaller;
1- Beslendiğiniz fazda son direkte al-cu klemens bağlantısında problem. Yada kofra bağlantısında.
2- Aynı şekilde direkte nötr bağlantısında problem. Gevşeklik yada kırılma varmı her bağlantı noktasında bakılmalı.
3- Faz dağılımları yanlış, aşırı dengesiz yüklenme. (Sorunu arttıran unsur)
4- Şebeke tarafında problem
5- Zayıf ihtimal olmakla beraber proje uygulama hatası kesit problemi
 

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,658
Kullanıcılar
449,940
Son üye
yavuzturan

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst