Trifaze Kaçak Akım Rölesi Monofaze kullanılırmı?

wegabond

Üye
Katılım
17 Mar 2008
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
41
Pano girişim Üç fazlı fakat yüklerim tek fazlı ve fazlar aynı anda devreye girmediğinden yük dengesizlikleri olabiliyor zaman zaman. Kaçak akım Rölesi bazen açıyor bazen açmıyor. Durumun trifaze röle kullanmakla bir alakası varmıdır?
Faz başına monofaze rölemi kullanmalıyım?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
3 fazlı bir sistemde, yüklerin illaki üç fazlı olmasına gerek yoktur. Yüklerim tek fazlı diye, herbir faza ayrı ayrı KAKr koymanın bir anlamı yoktur. KAKR rölesinin arasıra düşmesinin nedeni konusunda forumda yazılmış yazılar var. Rölenin kalitesiz olması, hattın izolasyonunda bozulmalar, kullanılan elektrikli cihazlardan(fırın, ütü vs.) kaynaklı kaçak akımlar, aşırı gerilim yükselmelerinde artan kaçak akımlar, nötr-toprak temasının olması.... gibi sebepler ilk aklıma gelenler.
 