TOPRAKLAMA KESİTİ

DGN FRT

Usta Üye
Katılım
21 May 2012
Mesajlar
931
Puanları
156
Yaş
39
Arkadaşlar monofoze ve trifaze gelen bir konutta topraklama kesiti bakır kazıktan ana panoya ana panodan kolon hattına ve linyelerde ve buaattan prize giden hatta kaç mm2 olmalıdır monofoze ve trifaze için ayrı ayrı yazarsak sevinirim cevaplar için şimdiden teşekkürler
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
binalar için kesit 16 lık olarak uygulanır slm
 
prizden buata buattan panoya 2.5mm kafi.panodan topraga paran var ise kesit ne kadar kalın olursa drenç o kadar dusuk olur kalın kesitli olan kablo daha iyidir maliyeti hesaba katmaz isek.
 
[RA 2MM2 İYİ MİQUOTE=REZİSTANS;473215]binalar için kesit 16 lık olarak uygulanır slm[/QUOTE]
SAYIN REZİSTANS PANODAN TOPRAĞA 16 MM2 PANODAN SİGORTA KUTUSUNA VE ORADANDA BUATLATA 2 MM2 YETERLİ Mİ
 
prizden buata buattan panoya 2.5mm kafi.panodan topraga paran var ise kesit ne kadar kalın olursa drenç o kadar dusuk olur kalın kesitli olan kablo daha iyidir maliyeti hesaba katmaz isek.

sayın lexar topraktan ana panoya kalınlık fazla da neden panodan sonra 2mm2 düşüyo saygılar
 
[RA 2MM2 İYİ MİQUOTE=REZİSTANS;473215]binalar için kesit 16 lık olarak uygulanır slm
SAYIN REZİSTANS PANODAN TOPRAĞA 16 MM2 PANODAN SİGORTA KUTUSUNA VE ORADANDA BUATLATA 2 MM2 YETERLİ Mİ[/QUOTE]
eğer yeni bir topraklama kazığı veya lavha gömcekseniz ana sayaç panosuna enaz 25 lik ana panodan sgorta kutularına kadarda 16 lık kullanmanız gerekir.daire içlerine zataen 2.5 luk çekiliyor bildiğiniz gibi.yani kısaca şöyle diyebiliriz besleme kablosu 35 mm ye kadar 16 lık 35mm den sonra kesidin yarısı kadar topraklama kablosu kullanılır slm
 
Faz kesiti 16mm2 ye kadar hatlarda toprak kesiti faz kesiti ile aynı olmak zorundadır.
Faz kesiti 16 ile 35mm2 arasında ise (35mm2 dahil) toprak kesiti 16mm2 olmalıdır.
Faz kesiti 35mm2 den büyükse toprak kesiti faz kesitin yarısı olmak zorundadır.
sayın korkmaz_design yakın zamanda birisine yazmıştı bu cevabı
galiba görmediniz.
 
sayın lexar topraktan ana panoya kalınlık fazla da neden panodan sonra 2mm2 düşüyo saygılar
sn DGN FRT şart namede topraklama 5 ohm ama kadar müdade ediyor.2.5 luk kablo da fazlasıyla yetiyor.kesıt ın kalın olmasına gerek yok daıre ıcı mesela 6mm2 kabloyu sıgorta kutusundan buata cektıgını bı dusun dıyer linyeleride hesaba kat cok külfetli
 
Sn. Nejat Cahit GENÇER 'in ilgili dökümanını bulun okuyun.Türkiye'de bu hocamızın üstüne topraklama bilgisi olan kişi yoktur.
 