Herkese merhaba,
Sizlere bir sorum olacak. Tam olarak mantığıma oturmayan şeyler var.
TN-C-S Topraklama sistemimiz var fabrikamızda.
Kaçak akım rölesi takıyoruz, önceden yokmuş. Nötr ve toprak kablosunu ayrı ayrı çektiğimizde kaçak akım tutuyor.
Nötr toprak kısa devre testiyle de kakr nin çalıştığını test edebiliyoruz. Sorun yok buraya kadar.
Kaçak akım tutuyorsa benim nötr toprak arasında voltaj ölçmem gerekmez mi AC kademede.
Ölçemiyorum 0 V gösteriyor.
TN-C sistemde kaçak akım zaten tutmaz zorunlu değil diyor yönetmelik.
Nötr ve toprak yıldız noktasında bir zaten. Ordan makinelere 2 kablo çekince (toprak ve nötr olarak) ne değişiyor da kaçak akım atmıyor. kablo omajı var arada sadece ve kaçak akım atmıyor. Anlamadım
Bu arada işletme topraklamamız 0,3 ohm. Bu yüzden mi nötr de gerilim oluşmuyor.
Şimdiden teşekkürler, saygılar.
Sizlere bir sorum olacak. Tam olarak mantığıma oturmayan şeyler var.
TN-C-S Topraklama sistemimiz var fabrikamızda.
Kaçak akım rölesi takıyoruz, önceden yokmuş. Nötr ve toprak kablosunu ayrı ayrı çektiğimizde kaçak akım tutuyor.
Nötr toprak kısa devre testiyle de kakr nin çalıştığını test edebiliyoruz. Sorun yok buraya kadar.
Kaçak akım tutuyorsa benim nötr toprak arasında voltaj ölçmem gerekmez mi AC kademede.
Ölçemiyorum 0 V gösteriyor.
TN-C sistemde kaçak akım zaten tutmaz zorunlu değil diyor yönetmelik.
Nötr ve toprak yıldız noktasında bir zaten. Ordan makinelere 2 kablo çekince (toprak ve nötr olarak) ne değişiyor da kaçak akım atmıyor. kablo omajı var arada sadece ve kaçak akım atmıyor. Anlamadım
Bu arada işletme topraklamamız 0,3 ohm. Bu yüzden mi nötr de gerilim oluşmuyor.
Şimdiden teşekkürler, saygılar.