Toprak ve nötr de kısa devre olması.

Mt61

Üye
Katılım
4 Ocak 2022
Mesajlar
8
Puanları
1
Yaş
30
Büyük bir iş yerinde çalışmaktayım. Bir ana panodan buatlara dağılan 22 adet sigorta var. Haliyle 22 ayrı nötr ve toprak kablosu panoda çakılı. Tüm sigortalar kapalı olduğu halde Kaçak akım tutmama gibi bir sorunu var. Haliyle bir nötr toprak kısa devresi olduğunu düşünmekteyim. Topraklama levhasından 22 adet kablodan birini sökünce kaçak akım tutuyor. Fakat çok fazla dağılım olduğu için tıprak nereye ait onu bulamıyorum. Rica etsem bu kaçağın hangi toprak hattında olduğunu en kolay nasıl tespit edebiliriz yardımcı olur musunuz?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrikçi değilim ama fikir olarak işinize yarayacağını düşünüyorum. Kaçak olan toprağı bağlayıp nötr hatlarını sırayla ayırıp hangi nötr de kaçak olduğunu bulun o hattı ve kaçak olan toprak hattını ayırıp öyle bırakın. O nötr hattının gittiği priz, duy vs çalışmayacaktır.
 
10 mA i ölçebilecek hassasiyette pens ampermetre ile.
KAR' özelliklerine göre bu akım daha fazla olabilir.
 
10 mA i ölçebilecek hassasiyette pens ampermetre ile.
KAR' özelliklerine göre bu akım daha fazla olabilir.
Anlamadım valla.
Elektrikçi değilim ama fikir olarak işinize yarayacağını düşünüyorum. Kaçak olan toprağı bağlayıp nötr hatlarını sırayla ayırıp hangi nötr de kaçak olduğunu bulun o hattı ve kaçak olan toprak hattını ayırıp öyle bırakın. O nötr hattının gittiği priz, duy vs çalışmayacaktır.
Evet mantıklı geldi teşekkür ederim
 
Tesisatın enerjisini kesin ve kaçak olan toprağın bağlantısını ayırın, şimdi toprakla nötr arasına bir köprü yapın böylece sağlam olan tüm topraklar nötr ile kısa devreli olacak ardından multimetre ile tek tek test edip nötr ile toprağı kısa devre olmayan kabloyu bulun ama kesinlikle tesisatta hiçbir enerji olmasın.
Tuhaf bir yol ama kısa sürede bulabilirsiniz diye tahmin ediyorum.
 
Tesisatın enerjisini kesin ve kaçak olan toprağın bağlantısını ayırın, şimdi toprakla nötr arasına bir köprü yapın böylece sağlam olan tüm topraklar nötr ile kısa devreli olacak ardından multimetre ile tek tek test edip nötr ile toprağı kısa devre olmayan kabloyu bulun ama kesinlikle tesisatta hiçbir enerji olmasın.
Tuhaf bir yol ama kısa sürede bulabilirsiniz diye tahmin ediyorum.
Ama zaten problemimiz nötr ile toprağın kısa devre olması. Eğer toprak ve nötr arasına köprü atar ve problem olan toprağı ayırırsak ve ölçersek ayırdığımız toprak dahil tüm topraklar nötr ile kısa devreli olur. Çünkü ayırdığımız kablo köprü olmasa dahi kısa devreli. Onun yerine arızalı olan toprağı ayırıp tek başına nötr plakasına bağlasak ve tüm prizlerde nötr toprak ölçümü yapsak hangi prizde arıza var bulabiliriz diye tahmin ediyorum
 
Ama zaten problemimiz nötr ile toprağın kısa devre olması. Eğer toprak ve nötr arasına köprü atar ve problem olan toprağı ayırırsak ve ölçersek ayırdığımız toprak dahil tüm topraklar nötr ile kısa devreli olur. Çünkü ayırdığımız kablo köprü olmasa dahi kısa devreli. Onun yerine arızalı olan toprağı ayırıp tek başına nötr plakasına bağlasak ve tüm prizlerde nötr toprak ölçümü yapsak hangi prizde arıza var bulabiliriz diye tahmin ediyorum
Doğru söylüyorsunuz.
 
Büyük bir iş yerinde çalışmaktayım. Bir ana panodan buatlara dağılan 22 adet sigorta var. Haliyle 22 ayrı nötr ve toprak kablosu panoda çakılı. Tüm sigortalar kapalı olduğu halde Kaçak akım tutmama gibi bir sorunu var. Haliyle bir nötr toprak kısa devresi olduğunu düşünmekteyim. Topraklama levhasından 22 adet kablodan birini sökünce kaçak akım tutuyor. Fakat çok fazla dağılım olduğu için tıprak nereye ait onu bulamıyorum. Rica etsem bu kaçağın hangi toprak hattında olduğunu en kolay nasıl tespit edebiliriz yardımcı olur musunuz?
Toprak - Nötr arasında kısa devre mi var omaj mı?
 
Toprak - Nötr arasında kısa devre mi var omaj mı?
Açıkçası ölçüm yapmadım. Toprağı çektiğim anda kaçak akım tuttu ve bende toprak nötr kaçağı olduğunu düşünerek toprağı plakadan ayırıp topraksız olarak bıraktım. Yarın tekrardan bakacağım inceleyeceğim
 
Açıkçası ölçüm yapmadım. Toprağı çektiğim anda kaçak akım tuttu ve bende toprak nötr kaçağı olduğunu düşünerek toprağı plakadan ayırıp topraksız olarak bıraktım. Yarın tekrardan bakacağım inceleyeceğim
Kısa devre ise farklı omaj var ise farklı bir çalışma karakteristiği gerekir. Ölçüm şart.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,193
Mesajlar
915,740
Kullanıcılar
449,969
Son üye
kdrtkn

Yeni konular

Geri
Üst