TEDAŞ'ın eve gelen voltajı düşürtmek

arkadaş doğru yazmış. tedaş kılını kıpırdatmaz sen en iyisi regülatör al.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
elektrik şirketini arıza numarasını bildiri yapınca arızayı giderip gidecekler kolay gelsin başka bir şey yapmana gerek yok
 
bir tedaş personeli olarak sorunu cevaplamaya çalışayım büyük bir ihtimalye senin yakın olduğun trafo biraz geniş bir alana enerji veriyodur trafonun kademe ayarıylı ve trafoya yakın olmanla ilgili bir sıkıntı hat sonunda gerilim düşümünü engellemek amacıyla trafo gerilimini yüksek tutarız dilekçe versende çözülebilcek bir sorun değil trafo gerilimi düşürüldüğünde hat sonu gerilimide düşeceği için bu konuda sana tavsiyem regülatör kullanman

Bir tedaş çalışanı sağlıklı elektrik alabilmeniz için regülatör kullanmanız gerekir diyemez hiçbir zaman. Elektrik Dağıtımı Ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği'nde belirtilen şartları dağıtım şirketi olarak sağlama zorunluluğunuz var. Mevzuatın 23. maddesi der ki;

"AG seviyesi için; ölçümperiyodu boyunca ölçülen gerilim etkin değerlerinin 10’ar dakikalıkortalamalarının, en az % 95’i nominal etkin gerilim değerinin en fazla ± % 10’ukadar, tamamı ise nominal etkin gerilim değerinin en fazla + % 10 - % 15aralığında değişmelidir."
Standart değerlerin sağlanamaması durumunda ve Şebeke yenilemesi/kapasite artışı gerekiyorsa bu yatırımı dağıtım şirketi yapmak zorundadır, çözüm vatandaşın regülatör alması değildir.
 
hocam bınada voltaj dusklugu vardı sedas geldı yenı hat cektı voltaj kofrda sabit ama daire ıcnde dusuyo neden kaynaklanabılır
 
gevşek veya oksitlenmiş bağlantılar
 
Bülent abiye ek olarak kablo kesitini kontrol edin. Kolon hattı.;)
 
yapacak bsey yoksa Regülatör kullan sorun ortada kalksın . Kardeşim.