Merhaba, 4 adet su pompamız var. 220V 500W gücünde. Panolara olan mesafeler ise 45mt, 75mt, 100mt ve 250 mt. Hangi tip kaç amperlik otomat takılmalı ve hangi kesitte kablo kullanılmalı? Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Merhabalar öncelikle hat toprak altimi, havayi hatmi olacak bunu bilmemiz gerekir
 
100-200 mt olanlar 3x4 mm2,diğerleri 3x2,5 mm2 olabilir.
 