SİEMESN 440

Katılım
13 Ocak 2013
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
38
Merhabalar

siemes 440 4 kw lık bir inverter ile sürdüğüm motor aşırı akım çekiyor 11,2 amper.Motoru direk bağladığımda 6 amper çekiyor.Yani motor ve kabloları sağlam. parametreleri de kontrol ettim kalkış zamanı duruş zamanı vb bir sıkıntı yok.Başka bir inverter ile sürdüğümdede 6 amper çekiyor. İnverter mi arızalı yoksa kontrol etmediğim başka bir şey mi var yardımcı olursanız sevinirim.Teşekkürler.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Micromaster 440 inverter var elinizde.4 kw demissiniz de bu motorun gucu mu inverter in gucumu

Surucunun ekraninda ariza mesaji var mi ? Varsa nedir? Eger yoksa surucunun cikis gerilimini faz faz ,faz notr olcun .muhtemelen bir gariplik cikacaktir.
 
Eger sürücüye motorun tüm bilgilerini tanıtmadıysanız yüksek akım da cekebilir hatalı da cekiyor gösterebilir.
Motor akımı, voltaj, güç, nominal frekans, cos fi girerek bir daha deneyiniz.
 