Pensampermetre ile ölçtüğümüz akım değeri aktif akım mı yoksa görünür akım mıdır?

TRNCNKRT

Üye
Katılım
10 Haz 2019
Mesajlar
41
Puanları
1
Yaş
23
Konum
Konya
Hayırlı günler.
Örneğin P=55 kW asenkron motorda cosΦ=0.86 olsun ve Şebeke gerilimi U=400 volt olsun.
Bu motorun görünür akımı I=P/(1.73*V*cosΦ)
denkleminden buluyoruz. I=92.4A olur bu o motorun görünür akımıdır. Aktif akımı ise
Ip=I*cosΦ. Ip=79.4A olarak bulunur. Biz pensampermetre ile motor akımını ölçtüğümüzde aktif akım(79.4A) değerini mi görüyoruz yoksa görünür akım(92.4A) değerini görüyoruz.
Teşekkürler…
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Hayırlı günler.
Örneğin P=55 kW asenkron motorda cosΦ=0.86 olsun ve şebeke gerilimi U=400 volt olsun.
Bu motorun görünür akımı I=P/(1.73*V*cosΦ)
denkleminden buluyoruz. I=92.4A olur bu o motorun görünür akımıdır. Aktif akımı ise
Ip=I*cosΦ. Ip=79.4A olarak bulunur. Biz pensampermetre ile motor akımını ölçtüğümüzde aktif akım(79.4A) değerini mi görüyoruz yoksa görünür akım(92.4A) değerini görüyoruz.
Teşekkürler…

Vektörel akımı görürsün yani hem aktif hem reaktif akımı
 
Merhabalar,

Pens ampermetreler alternatif akımın büyüklüğünü ölçer. Bu akıma görünür veya aktif akım diyemeyiz. Görünür ve Aktif tanımları yalnızca güç ve enerji birimleri için kullanılmaktadır.

Örneğin;

3 Fazlı Sistemde Görünür Güç

S=1.73*V*I VA

3 Fazlı Sistemde Aktif Güç

P=1.73*V*I*cosΦ W

Sonuç olarak pensampermetre ile yapılan ölçümde bu formüllerdeki I kısmını ölçmüş olursunuz.
 
Merhabalar,

Pens ampermetreler alternatif akımın büyüklüğünü ölçer. Bu akıma görünür veya aktif akım diyemeyiz. Görünür ve Aktif tanımları yalnızca güç ve enerji birimleri için kullanılmaktadır.

Örneğin;

3 Fazlı Sistemde Görünür Güç

S=1.73*V*I VA

3 Fazlı Sistemde Aktif Güç

P=1.73*V*I*cosΦ W

Sonuç olarak pensampermetre ile yapılan ölçümde bu formüllerdeki I kısmını ölçmüş olursunuz.
Tamamdır hocam çok teşekkür ederim…
Aynen öyle ayırmak istersen şebeke analizörü bir cihazla yada hesap yoluyla ne kadarı aktif ne kadarı reaktif bulabilirsin
Çok teşekkür ederim hocam
 

Forum istatistikleri

Konular
128,249
Mesajlar
916,172
Kullanıcılar
450,060
Son üye
ali karaöz

Yeni konular

Geri
Üst