niye yapılmıyor

Katılım
10 Nis 2008
Mesajlar
72
Puanları
1
Yaş
39
s.a arkadaşlar bu fabrikalar motor yaptıklarında niye üstüne yeteri kadar kondansatör koymayıpta insanları bu kompanzasyon olayından kurtarmıyorlar
teşekkürler
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Bahsettiğiniz durum münferit kompanzasyon diye bilinir. Münferit kompanzasyon ne kadar çok alana dağıtılmışsa, kontrolü de o kadar dağınık ve zor olur. Şöyle ki: Her motorun kondansatörünün tek tek kontrol edilmesi gerekir (yüzlerce motorun olduğu büyük işletmelerde zor bir uygulmadır. Bir eleman tamamen bu işe bağlanabilirse ancak yetişebilir.)
Bir de motorların yüklenme durumuna göre ihtiyaç duydukları kondansatör miktarı değişkendir. Mesela tam yükte 10kVAr yeterli gelebilir ama %75-80 yükte bu fazla gelecektir.
Ama şu şekilde de bir faydası dokunur: Reaktif gücün kompanzasyonu en son noktada olduğu için, şebekeye doğru olan kablodan az akım geçecek ve kablo daha az yüklenecektir.
 