nötr toprak arası voltaj farkı bizi bitirdiiii

arkadasim zannederim ki senin bilg odasinin bagli oldugu topraklama sistemi üzerinde 1,5 volt gerilim düsümü yaratiyor ve sen de bu odaya ayri bir topraklama düsünmeden genel topraklamaya baglamissin sanirim, e bilgisayarlar da harmonik yaratiyor kacak orani yüksek sistemler tabi üstüste binince 3 4 volt oluyor, bence sen ayri bir topraklama yap bu oda icin ve iyi bir topraklama yap, genel nötr kesitini artir ve oda topraklamasini sık aralıklı bakır şerit veya aluminyum şerit döşeyerek yap ve bunu da tabi sistem topraklamasiyle birleştir, olaya tek müdahelen bence topraklama direncini düşürmek ve topraklama için gem toz da kullanarak iyileştirme yapabilirsin, keşke harmoniklere ve kaçaklara da çözüm bulabilseydik ama sistemin yapisi bu :)
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
sıfırlama yapılan noktada olaki bir gerilim yukselmesi oldugunu dusunsene neler olabilecegini eş potansiayel dengeleme bara yapılması vede her noktanın kendi gucune uygun kablo kesiti (notr iletkeni esas alıncak) topraklanması boylelik fabrika veya tesis içinde olsusabilecek kaçakta gerilim farkının onune geçilmesi biraz zahmetli iş ama koklu çozum
 
Benzer bir problemde biz nötr kesitini arttırarak kurtulduk. Bir diğer tespit ettiğim ilginç sey ise binadaki harmonik filtreyi kapattığımızda(OFF) toprak nötr arası 2.7 V olmakta, ON yaptığımızda ise 5-6 V lara çıkmaktaydı. Şu an nötr kesitlerini arttırdık ve filtre kapalı durumda 1.2 V okuyoruz. Fakat filtrenin etkisini anlamış değilim.
 
Arkadasım izalasyon trafosu desen derim idaal bir çözüm olbilir belkide?
 